一张线管预埋草图,请专业电工看看有什么不对的地方吗
qq_1457750333049
2016年03月21日 00:20:32
只看楼主

本帖最后由 智能方向 于 2016-3-21 00:25 编辑 马上就要做现浇楼板了,先画一张现浇楼板线管预埋草图,总共5路线,想请教专业电工看看这样有什么不对的地方吗,非常感谢大家哈!

本帖最后由 智能方向 于 2016-3-21 00:25 编辑

马上就要做现浇楼板了,先画一张现浇楼板线管预埋草图,总共5路线,想请教专业电工看看这样有什么不对的地方吗,非常感谢大家哈!

1639566416.jpg

免费打赏
weibo_1458524078168
2016年03月21日 09:48:19
2楼
首先个人感觉此图画的很混乱,不够一目了然,每个回路很不清晰,建议以后采用CAD制图。
另外,灯具和插座是不能放在同一回路的。
回复
qq_1457750333049
2016年03月22日 17:01:06
3楼
本帖最后由 智能方向 于 2016-3-22 17:10 编辑 极速turbo 发表于 2016-3-21 09:48 首先个人感觉此图画的很混乱,不够一目了然,每个回路很不清晰,建议以后采用CAD制图。另外,灯具和插座是 …5490441实在不会CAD制图,就用PS软件简单再画了一下,应该比之前的清楚些,按照您的要求,插座和照明线的接线盒分开了。我的计划是这样的,不打算在墙上开槽了,据说砖混结构在承重墙上开槽影响房屋结构(虽然基本上电工都会要求开槽,我决定做成死线吧,到时真有问题就走明线),所以墙上的线就用护套线搭配黄蜡管,现浇楼板还是预埋线管,所以每个房间只需要一根插座电源线管引到梁下即可,这样的改进您认为如何?谢谢!
回复
lht0629
2016年03月22日 17:08:48
4楼
本帖最后由 lht0629 于 2016-3-22 17:09 编辑

卫生间照明和插座结成一路,错
回复
lht0629
2016年03月22日 17:11:25
5楼
厨房单独一路插,,卫生间一路
回复
qq_1457750333049
2016年03月22日 17:13:24
6楼
lht0629 发表于 2016-3-22 17:08 卫生间照明和插座结成一路,错可能我画的不清楚,是分开的,谢谢
回复
qq_1457750333049
2016年03月22日 17:21:14
7楼
未标题-1.jpg
比用手画的应该稍微清楚些
回复
浪尽天涯
2016年03月23日 10:59:27
8楼
马马虎虎,:):):)
回复
阿肯
2016年04月15日 16:45:48
9楼
不是很复杂
回复
大柿子
2016年04月16日 09:10:13
10楼
如果是正式工程,还是正规点好,毕竟要验收的,开关插座的位置、高度,布线的走向清晰一些,方便验收和计量。
回复

相关推荐

APP内打开