有个问题要请教大家,排烟风机施工结束风机自启动没有问题,现在消防的24V信号模块已接入系统,想咨询当消防进行联动调试时风机动作的时候防火阀(70℃和280℃)会动作吗?假如动作的话是否要手动复位呢?

有个问题要请教大家,排烟风机施工结束风机自启动没有问题,现在消防的24V信号模块已接入系统,想咨询当消防进行联动调试时风机动作的时候防火阀(70℃和280℃)会动作吗?假如动作的话是否要手动复位呢?
co1457944675736
2016年03月15日 10:54:37
2楼
如果是常开的话,不会动作,当温度达到熔断温度时防火阀关闭联动风机关闭。
常闭的话,得远程控制风阀打开,再开启风机,当温度达到熔断温度时防火阀关闭联动风机关闭。
需要复位。