我们县城在 抗规附录A 找不到 结构设计如何考虑
画图匠bobo
2016年03月07日 17:40:00
只看楼主

在 《 抗规》 附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 找不到地区在结构设计时该怎么考虑

在 《 抗规》 附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 找不到地区

在结构设计时该怎么考虑

免费打赏
奈门摩尔
2016年03月07日 18:09:58
2楼
看有没有所在的地级市名字。
没有就不抗震~例如湖南的湘潭市、株洲市
回复
o如梦无痕o
2016年03月07日 18:51:58
3楼
那应该打电话问你们县里的审图中心 以他们的意见要求为准。
回复
wxf20072008
2016年03月07日 20:33:47
4楼
那应该打电话问你们县里的抗震办 以他们的意见要求为准。
回复
画图匠bobo
2016年03月08日 10:15:56
5楼
如梦无痕…… 发表于 2016-3-7 18:51 那应该打电话问你们县里的审图中心 以他们的意见要求为准。谢谢如梦无痕
回复
hyp1962
2016年03月08日 14:00:40
6楼
抗规是按旧的地震区划图提供的地震烈度,没有注明的地方属于非抗震设防区;按新的地震区划图,已经没有非抗震设防区了,新的地震区划图从2016年6月1日开始执行。宜按新的区划图执行。
回复
画图匠bobo
2016年03月08日 14:48:23
7楼
hyp1962 发表于 2016-3-8 14:00 抗规是按旧的地震区划图提供的地震烈度,没有注明的地方属于非抗震设防区;按新的地震区划图,已经没有非抗 …谢谢评论:handshake
回复
五贝一朋
2016年03月09日 10:59:02
8楼
最好问下审图的老师
回复

相关推荐

APP内打开