暖通空调在安装施工过程中的常见问题及解决方法 问题一、空调管线标高、定位交叉严重 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用cad绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
暖通空调在安装施工过程中的常见问题及解决方法
问题一、空调管线标高、定位交叉严重
目前暖通空调工程设计图纸基本上采用cad绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
解决方法:
1、遵从管线工程设计原则,根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:给水管道;排水管道;中水管道;热力管道;燃气管道;空气管道;供配电线路或电缆。以上的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。
2、认真对待风管的设计。吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难布置。合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及互相协调。
问题二、空调噪音超标
通过对暖通空调设备设施的检验及其运转原理可知,暖通空调系统运行时的噪声来源主要是设备间的相互摩擦所致。目前我国的风机盘管技术相对成熟,大多数风机盘管厂商所生产的产品都能符合噪音标准。但是,厂家实际所提供的参数值明显高于现场测试值和噪音标准值。所以,布局设计是对设备噪音控制的重点,必要时应采取适当的隔音措施。设计中必须标出设备噪音参数要求。空调设备安装之前需做仔细的检查甚至是通电试运行,若发现噪音超过国家标准需立即更换或完善消声措施,以避免问题扩大。
解决方法:
1、做好空调设备安装。安装空调设备时,一般情况下都要采取适当措施对空调机房进行吸音处理,常用的方法是在空调机房的内墙面利用隔音材料制作一层围护结构防止噪声外传;或者在机房内墙面直接粘吸声材料,减弱机房噪声。
解决方法:
1、做好空调设备安装。安装空调设备时,一般情况下都要采取适当措施对空调机房进行吸音处理,常用的方法是在空调机房的内墙面利用隔音材料制作一层围护结构防止噪声外传;或者在机房内墙面直接粘吸声材料,减弱机房噪声。
2、做好水管的安装。水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。
3、做好风系统的安装。风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料,确保风管不产生振动噪声。
4、做好冷冻水管主管支架安装。比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70dB(A)~80dB(A),距出口20m处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。
问题三、空调水系统循环故障
水系统中央空调施工中最关键的环节,空调若水系统出现故障,就无法完成供暖通风的任务,所以施工出现问题会直接影响系统正常运行。水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因一方面是管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环。另一方面是空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。
解决方法:
1、注重管道质量。基于循环冷却水的特点,要求管道连接方式考虑温度、水压、耐腐蚀、间隙使用故障,例如可以通过合理安排管线坡度和标高、安装排气阀等方法改善水循环故障,在实际运用中有很强的操作意义。
对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。对于冷却循环水系统,可采用物理法进行水质处理,进行连续排污,连续排污的量控制是有一定标准的。对于新安装的水系统,或是已完全除垢的系统,也可以进行每一周或两周排污一次。化学法有投加水质稳定剂法和离子交换法。
问题四、空调出现结露滴水现象
水凝滴露现象主要是由于空调系统在进行排水管的设计过程中,没有合理规划坡度造成的,使其排水管的坡度过于平缓,也可能是空调风机盘管的集水盘在设计安装的过程中没有放平的原因。还可能是管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。暖通空调的水凝结露现象主要是出现在安装过后的调试及运行时期,会严重影响暖通空调系统的运行效果,同时也会影响建筑的室内安装设计。
解决方法:
1、是加强保温材料进场检查。要加强施工前技术交底和施工中的检查,严禁用大保温套管套小管道,加大对弯头、阀门、法兰及设备接口处等细部的保温质量控制力度,确保保温层与管道外壁结合紧密。
2、是穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。
3、是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。
暖通空调系统的安装过程在当前的技术情况下,还存在着许多应用问题,在暖通空调工程施工管理中,管理人员应细致地作好质量控制工作,空调工程施工前要了解设计意图,熟悉各专业施工图,编制好施工组织图,要抓住工程的控制要点,做好控制要点的事前、事中、事后管理。对要求注意的技术要点及技术难点进行严格把关,从而不断加强暖通空调系统的运行效果,提升建筑工程的整体质量。