新人施工现场碰到问题求助,求各位老师解疑
土木小苏
2016年02月19日 10:47:05
来自于建筑施工
只看楼主

现场钢筋工施工时有下列做法:1、私自将钢筋换做等截面的其他数量的钢筋,例如4根22换做6根18;2,梁上部4根18的钢筋设计图纸是分两层布置,工人绑扎绑成单排布置,这样可以吗?求各位有经验的老师傅给个正解,谢谢。

现场钢筋工施工时有下列做法:1、私自将钢筋换做等截面的其他数量的钢筋,例如4根22换做6根18;2,梁上部4根18的钢筋设计图纸是分两层布置,工人绑扎绑成单排布置,这样可以吗?求各位有经验的老师傅给个正解,谢谢。
super张
2016年02月19日 11:22:02
2楼
钢筋代换原则上是需要经过设计同意的,因为不仅仅只是截面相等就可以换,还有其他附加条件。
4根钢筋为啥会设计成两排?是不是看错了?




免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
土木小苏
2016年02月19日 14:29:50
3楼
super张 发表于 2016-2-19 11:22 钢筋代换原则上是需要经过设计同意的,因为不仅仅只是截面相等就可以换,还有其他附加条件。4根钢筋为啥会 …我刚看了一下,确实是4根钢筋按照双排布置,但工人按照单排绑扎,这样可以吗?
回复
张裕会
2016年02月20日 00:14:17
4楼
严格按照施工蓝图施工,守规矩,不然会吃亏
回复
wangjiyiok
2016年02月20日 08:44:48
5楼
钢筋代换这个问题不大,但是施工单位的技术负责人需要跟设计沟通,至少打个电话,否则跟半专业的监理和甲方解释都比做个变更费劲。
二排改一排你加四肢箍吗?解决方法同上,至少电话与设计沟通。
回复
土木小苏
2016年02月20日 08:57:33
6楼
wangjiyiok 发表于 2016-2-20 08:44 钢筋代换这个问题不大,但是施工单位的技术负责人需要跟设计沟通,至少打个电话,否则跟半专业的监理和甲方 …还是双肢箍,就是单纯的把双排布置筋替换为了单排布置,这是工人为了偷工吗?
回复
甲方施工员
2016年02月20日 09:06:22
7楼
现场钢筋工施工时有下列做法:
1、私自将钢筋换做等截面的其他数量的钢筋,例如4根22换做6根18;
这个可以 但是必须经过设计的同意 并有书面的变更
2,梁上部4根18的钢筋设计图纸是分两层布置,工人绑扎绑成单排布置,这样可以吗?求各位有经验的老师傅给个正解,谢谢。
不可以 要是能单排布置开 设计肯定会单排布置的 按图施工
回复
tmgc3zxh
2016年02月24日 16:25:22
8楼
这些都没有问题,第一个基本是面积满足就行了,虽然说有什么乱七八糟的裂缝控制,那也就是理论上说说;第二个200宽的有时候单排放不下,工人那个是并筋做法,没有问题。
回复
龙旭
2016年02月25日 10:16:37
9楼
最好能得到设计的许可,,方可施工。。
回复
xhb730826
2016年02月25日 13:37:04
10楼
首先拿到签字齐全的技术洽商,这样以后日子会好过的,施工中不要怀疑设计的正确性,按图施工就行,图纸有错那也是设计的问题,施工单位有义务指出图纸上的错误,但前提是施工单位有这个水平,另外能让设计发一个设计变更过来是最好的,洽商的形式少办,以后说不清楚
回复
xiaozhuzhb
2016年06月22日 11:17:29
11楼
1、钢筋等面积替换问题不大,但程序上要经过设计同意方可。2、梁上部纵筋间距规范有要求30或1.5d取大值,如果梁宽200的话4根18单排是放不下要分两排放的。
回复

相关推荐

APP内打开