关于《消规》图示消防水池最低有效水位与消防泵放气阀的理解
hanxiaozi
hanxiaozi Lv.3
2016年02月02日 21:48:46
只看楼主

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑 《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑

《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。
图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”
审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

1.png


2.png

免费打赏
qq_1609942949532
2021年01月06日 22:31:00
33楼
消防专用水泵选用及安装图示 04S204 规定,机械密封立式多级离心泵自灌式启泵水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔,正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,也就是说启泵水位和最低有限水位不是同一个水位,希望能帮到你,谢谢