关于《消规》图示消防水池最低有效水位与消防泵放气阀的理解
hanxiaozi
hanxiaozi Lv.3
2016年02月02日 21:48:46
只看楼主

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑 《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑

《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。
图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”
审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

1.png


2.png

陈大亮
2016年02月27日 10:36:20
23楼
谢谢,我也学习了!
回复
hanxiaozi
2016年03月01日 21:36:24
24楼
论坛里的“规范组答疑”里边有明显的错误,仅用供参考,出处直得怀疑。
回复
hanxiaozi
2016年03月01日 21:53:35
25楼
本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-3-1 21:54 编辑

感谢大家参与。大家再讨论一下,将所有吸水管连成一个吸水母管,这种情况下最低 有效水位低于放气阀还可能会出现吸不到水的情况吗?
回复
qiligala
2016年03月03日 14:30:44
26楼
.....................................................
回复
gothicist
2016年03月07日 13:21:44
27楼
好资料,学习了
回复
龙兴互补
2016年03月07日 19:25:33
28楼
楼主好人一生平安啊
回复
石榴花儿
2017年05月02日 12:03:51
29楼

《消规》14.0.3 水源的维护管理应符合下列规定:
4 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

消防水池设置水位监测、平时的维护管理,以保证消防水池随时储存规定的水量。
回复
yangj
2017年05月02日 16:18:39
30楼
整本消规里包括条文说明都没说到最低有效水位应高于水泵放气孔。水泵能正常运转的关键是泵体内要有水,火灾时,满水位下,初次启泵没问题,在后期,如果停泵,需再次启泵或备用泵投入运行,只要水池水位不低于水泵的气蚀余量,均可运转。因大气压的作用,泵体内是始终充满水的,水不会流走,否则,水力学将会被推翻。
回复
拾于忆
2018年06月19日 15:02:11
31楼
学习了,非常有用!!!!
回复
aiyouhehe
2018年07月10日 17:32:33
32楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开