关于《消规》图示消防水池最低有效水位与消防泵放气阀的理解
hanxiaozi
hanxiaozi Lv.3
2016年02月02日 21:48:46
只看楼主

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑 《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑

《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。
图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”
审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

1.png


2.png

免费打赏
tx
2016年02月04日 11:24:28
12楼
春节快乐,恭喜发财!!!!!:lol:lol:lol
回复
crystal729
2016年02月04日 11:44:46
13楼
tx 发表于 2016-2-4 11:10 你说的实施指南看到过,但不敢苟同。再比如实施指南4.3.9条,最低报警水位=最高有效水位-0.5h(有效水深) …你去看看黄晓家的关于消火栓规范的讲解和规范组答疑(好像论坛有下的)。里面都有提到水池最低水位高于消防水泵放气孔。因为不会传照片,就不发截图了。如果你还不相信,那我也没办法了。
回复
raoysh
2016年02月04日 21:54:28
14楼
拿图集图示说吧,最新的应该是最权威的吧,P35最低启泵水位不管高于放气孔还是出水管中心,反正肯定高于吸水管中心,如果最低启泵水位与最低有效水位相重合,那么最低有效水位就一定高于吸水管中心标高了,这与P26页最低有效水位(二)矛盾呐,它的吸水管就比最低有效水位高啊。对比征求版与正式版最大区别:35页自灌式吸水条文图示,原来最低有效水位改为现在自灌式启泵最低水位。
回复
raoysh
2016年02月04日 22:01:44
15楼

回复
tx
2016年02月04日 22:21:42
16楼
本帖最后由 tx 于 2016-2-4 22:24 编辑

图集正式版图中水池正常水位满足自灌启泵要求,标示自灌式启泵最低水位纯属多余、添乱。
还是04S204-P12的表达靠谱。
回复
tx
2016年02月14日 23:45:15
18楼
再给个参考
建筑给水排水设计规范 GB50015-2003(2009年版)条文说明
3.8.6 生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的可靠性差,应尽量避免采用。若需要采用时,应有可靠的自动灌水或引水措施。
生活给水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于贮水池最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在贮水池最低水位启动。因此,贮水池应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位,水位在启泵水位以上时,允许启动水泵,水位在启泵水位以下,不允许水泵启动,但已经在运行的水泵应继续运行,达到贮水池最低水位时自动停泵(只要吸程满足要求,甚至在最低水位之下还可继续运行)。因此,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下。
贮水池的启泵水位,在一般情况下,宜取1/3贮水池总水深。
贮水池的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深确定的。淹没水深不足时,就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵,对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多,目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口的水深不宜小于0.3m是以建筑给水系统中使用的水泵均不大,吸水管管径不大于200mm而定的,当吸水管管径大于200mm时,应相应加深水深,可按管径每增大100mm,水深加深0.1m计。
对于吸水喇叭口上水深达不到0.3m的情况,常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的2倍,即吸水管管径为1D,喇叭口缘直径为2D,防涡板外径为4D。
回复
19843414
2016年02月17日 12:00:00
19楼
见《建筑给排水设计规范》3.8.6条文说明对自灌式吸水的叙述。有个启泵水位,启泵水位宜为总水位的三分之一。
回复
babeimozun
2016年02月25日 10:02:44
20楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-2-25 10:05 编辑 tx 发表于 2016-2-2 23:10 消防水池最低有效水位 和 自灌式启泵的最低水位 是两个不同的水位。自灌吸水水位仅需满足水泵启动的要求, …同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机15997471168
回复
jihai20062006
2016年02月26日 11:24:36
21楼
在水池最低有效水位,即水池都要见底了、水已经抽空了,还要求满足自灌吸水,有意义吗?
回复
陈大亮
2016年02月27日 10:35:06
22楼
谢谢,我也学习了!