关于《消规》图示消防水池最低有效水位与消防泵放气阀的理解
hanxiaozi
hanxiaozi Lv.3
2016年02月02日 21:48:46
只看楼主

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑 《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑

《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。
图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”
审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。

1.png


2.png

免费打赏
tx
2016年02月02日 23:10:09
2楼
消防水池最低有效水位 和 自灌式启泵的最低水位 是两个不同的水位。
自灌吸水水位仅需满足水泵启动的要求,水池最低有效水位是用以计算水池储水量的。
且,在水池最低有效水位,即水池都要见底了,还要求满足自灌吸水,有意义吗?
回复
crystal729
2016年02月03日 10:18:21
3楼
新规范是这样的,以前是满足启动时是自灌式吸水就行了,新规范是要求全程都要自灌式吸水。所以自灌式吸水的最低水位和水池有效水位重合时才能保证水泵全程自灌式吸水和消防水池的水被全部有效利用。
回复
raoysh
2016年02月03日 16:17:12
4楼
不赞同3楼的观点。最低有效水位是计算水池有效容积用的,他是保护水泵安全的要求,满足此要求的水均被视为可被消防利用,否则违反节地的要求;最低启泵水位是满足水泵随时自灌吸水要求,保证可靠吸水,所以启泵水位一定是高于最低有效水位的,否则保证启泵了,吸的水却不算有效容积,启泵的意义何在?
回复
tx
2016年02月04日 00:47:18
5楼
何以见得 “新规范是要求全程都要自灌式吸水” ?
《消规》4.3.9条条文说明:
1 消防水池出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池有效利用率,减少死水区,实现节地的要求;
2 消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。
《建筑给水排水设计规范》术语 2.1.32 自灌 self-priming
水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。

自灌吸水水位仅需满足水泵启动的要求。水泵一旦启动,自会连续不断的吸水。就算是中途主泵因故停止,此时备用泵内腔及吸水管内是充满水的,不影响备用泵的启动。
在水池最低有效水位,即水池都要见底了、水已经抽空了,还要求满足自灌吸水,有意义吗?
回复
crystal729
2016年02月04日 10:35:11
6楼
raoysh 发表于 2016-2-3 16:17 不赞同3楼的观点。最低有效水位是计算水池有效容积用的,他是保护水泵安全的要求,满足此要求的水均被视为可 …你去看看消火栓规范的5.1.12条的条文解释吧。
回复
crystal729
2016年02月04日 10:45:23
7楼
tx 发表于 2016-2-4 00:47 何以见得 “新规范是要求全程都要自灌式吸水” ?《消规》4.3.9条条文说明:1 消防水池出水管的设计能 …你这个问题,这个论坛里早就讨论过啦。没有意义也没有办法啊。或者你可以去看看那个解读规范的审定稿吧,也是说水池的最低有效水位要淹没水泵的放气孔(即自灌式吸水)。
回复
tx
2016年02月04日 10:51:18
8楼
crystal729 发表于 2016-2-4 10:35 你去看看消火栓规范的5.1.12条的条文解释吧。《消规》5.1.12条条文说明:火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水,消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,所以消防水泵应自灌吸水。《消规》4.3.9条条文说明:2 消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。平时,消防水池必须储存规定的水量,水池水位当然会满足水泵自灌吸水启动的。水泵一旦启动,自会连续不断的吸水。就算是中途主泵因故停止,此时备用泵内腔及吸水管内是充满水的,不影响备用泵的启动。
回复
crystal729
2016年02月04日 10:57:43
9楼
raoysh 发表于 2016-2-3 16:17 不赞同3楼的观点。最低有效水位是计算水池有效容积用的,他是保护水泵安全的要求,满足此要求的水均被视为可 …不好意思,刚才回复错了。纠正一下,你可以去看看实施指南的解释。上面也是说水池的最低有效水位要淹没消防水泵的放气孔。如果你认为实施指南也是错的话,那我也办法。“否则保证启泵了,吸的水却不算有效容积,启泵的意义何在?”水池只装消防时间内所需的水量,如果消防用水量用完了,还需要再起泵吗?
回复
tx
2016年02月04日 10:57:57
10楼
《消规》14.0.3 水源的维护管理应符合下列规定:
4 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

消防水池设置水位监测、平时的维护管理,以保证消防水池随时储存规定的水量。
回复
tx
2016年02月04日 11:10:30
11楼
crystal729 发表于 2016-2-4 10:57 不好意思,刚才回复错了。纠正一下,你可以去看看实施指南的解释。上面也是说水池的最低有效水位要淹没消 …你说的实施指南看到过,但不敢苟同。再比如实施指南4.3.9条,最低报警水位=最高有效水位-0.5h(有效水深)。前面说过,历来规范也是这样要求的,应保证消防水池随时储存规定的水量。按实施指南的最低报警水位,水池存水已经严重不足量了,应该是违反了规范的基本精神吧。
回复