请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!
请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!
12楼
问题都说不清楚,这叫人怎么回答呢?
回复
13楼
斗战圣佛 发表于 2016-2-1 11:37 问题都说不清楚,这叫人怎么回答呢?分体式冷水机,风冷冷凝器在室外,机组在室内。冬季,室内也没暖气,,室内外气温都很低很低,低压压控处于保护状态,开不了机。求解决办法。非常感谢你对我的问题的关注!
回复
14楼
不错的资料,谢谢分享
回复
15楼
斗战圣佛 发表于 2016-2-1 11:37 问题都说不清楚,这叫人怎么回答呢?简单点呢就是想办法控制冷凝压力(提高);再好一点呢,吸气侧加装热气旁通。
回复
16楼
这个事,到底是我说不清呢,还是确实没人理解这个事?机器停在那,零下几十度,这个时候低压压控跳开了,相当于不在运转就低压保护了,就这么简单!不是在运行状态低压保护啊!我是南方的,没遇到过这个事,因此想请教请教在北方遇到过这个问题的人或者知道怎么解决的人是怎么办的。
我自己也想过办法,压控延时啊,储液器加热啊,但是不知道其他人怎么办的,有没有更好的办法
回复
17楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-2-4 10:26 编辑 klmyn 发表于 2016-2-4 00:16 这个事,到底是我说不清呢,还是确实没人理解这个事?机器停在那,零下几十度,这个时候低压压控跳开了,相 …知道你是在没启动前就因为低压过低而处保护,也经常遇到寒冷地区的同行说过此问题。可以将低压控制器暂时短接,如有油泵的压缩机,在保证有油压的前提下强制运转外机,节流照常,使压缩机运转发热,提升高压压力,内风机暂不工作。待高压压力接近上限时,压缩机有些发热的状态下,此时低压压力也会较快上升的,停机复原低压控制器,接着即可重新开机正常运行了。这是其中的办法之一,15楼说的在高低压之间加设旁通阀也是一种可行的解决办法。
回复
18楼
好东西,谢谢分享~
回复
19楼
路过学习一下
回复
20楼
可以考虑电子膨胀阀的停机开度。 R22低压开关:0.7kg左右。
回复
21楼
荣昌制冷 发表于 2016-2-4 09:31 知道你是在没启动前就因为低压过低而处保护,也经常遇到寒冷地区的同行说过此问题。可以将低压控制器暂 …非常感谢!!
回复