北方冬季压缩机低压保护怎么办解决?
klmyn
klmyn Lv.3
2016年01月31日 12:16:47
来自于制冷技术
只看楼主

请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!

请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!
klmyn
2016年01月31日 12:47:50
2楼
有北方的朋友吗?或者有这方面经验的
回复
荣昌制冷
2016年01月31日 13:42:06
3楼
klmyn 发表于 2016-1-31 12:47 有北方的朋友吗?或者有这方面经验的不知你是指的什么制冷装置?如果是家用空调,在制热模式下,摄氏5度以下时最好不要开动它,热泵式空调的性能不宜在5度以下运行,即使能开动,效果都极差;如果是家用制冷器具(冰箱等),必须设置在最低温度下(档位最大)运行。
回复
klmyn
2016年01月31日 13:45:34
4楼
先谢谢了!我这个没有说清楚,是冷水机,机组在室内,冷凝器是风冷,在室外。现在室内没有暖气,压力很低,低压保护状态,开机有问题
回复
荣昌制冷
2016年01月31日 15:04:30
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-31 15:07 编辑 klmyn 发表于 2016-1-31 13:45 先谢谢了!我这个没有说清楚,是冷水机,机组在室内,冷凝器是风冷,在室外。现在室内没有暖气,压力很低, …冷水机组,只要把进出水温控制好,高低压压力就没问题了,注意冷凝压力不要过低。外机可能化霜不好吧,化霜感温位置或化霜感温的电阻值不对了。如果外气温过低,超出了机组的性能,那也是符合逻辑规律的。
回复
klmyn
2016年01月31日 15:06:36
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-31 15:04 冷水机组,只要把进出水温控制好,高低压压力就没问题了,注意冷凝压力不要过低。外机可能化霜不好吧, …在运行过程中没有问题,现在就是每次开机,都处于低压保护状态,这个问题要想办法解决
回复
荣昌制冷
2016年01月31日 15:08:58
7楼
klmyn 发表于 2016-1-31 15:06 在运行过程中没有问题,现在就是每次开机,都处于低压保护状态,这个问题要想办法解决可以通过改变感温头的位置,使其提前开机。
回复
klmyn
2016年01月31日 15:14:51
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-31 15:08 可以通过改变感温头的位置,使其提前开机。低压压控处于保护状态了。非常感谢你的耐心回答!
回复
wscxl88
2016年01月31日 23:07:14
9楼
klmyn 发表于 2016-1-31 12:47 有北方的朋友吗?或者有这方面经验的师父是北方的,他最有经验。我是最南方的,也毛经验,只会乱想一翻,合不合用,你自己定。利用热水给室内采暖吧,如果有PCL控制就好,北方地区设置冬、夏季启动健就OK,可利用外气温感温头去触发PCL(或微电脑CPU)先通电加热压缩机加热带和外机辅助电加热丝,到温再自动启动压缩机,应该就不会一启动就低压保护了。启动后正常运行,正明机已有水阀、外风机和其它自控设备了,也在正常工作,不用管它了。
回复
勇者无疆
2016年02月01日 08:46:49
10楼
现在的冷水机组基本都有油温加热功能,提前开机加热,然后再启动。应该能好点吧
回复
林刚
2016年02月01日 09:10:00
11楼
本帖最后由 林刚 于 2016-2-15 10:36 编辑 klmyn 发表于 2016-1-31 13:45 先谢谢了!我这个没有说清楚,是冷水机,机组在室内,冷凝器是风冷,在室外。现在室内没有暖气,压力很低, …你这个应该是分体式冷水机组吧,冬季室外温度过低造成冷凝压力偏低,高压只有6KG左右。造成供液不足,低压压力过低保护,跟室内温度关系不大。应该想半办法增加冷凝压力,可以用东西挡住一部分冷凝器进风口,降低冷凝器通风量提高冷凝压力;或者增加冷凝压力控制器例如丹佛斯的KP5,用它控制冷凝器风机的启停