新人求指教:1.接厂区自动喷淋管网是什么情况 该厂房喷淋管网不是由几根立管供水吗 2.-1F处的那段穿墙水管是什么情况
枯木扶苏
Lv.10
2016年01月28日 15:49:15
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
管道工马里奥
2016年01月29日 08:27:51
2楼
HL-1,HL-2应该就是接到该建筑上层的喷淋系统里,HL-A是水箱出水管接过来的,接到报警阀前;接厂区自动喷淋管网应该是接到其他建筑,先要接到湿式报警阀,这部分湿式报警阀是设在建筑里的;
-1F的穿墙水管应该是从水池吸水,穿水池壁
回复
gabygan
2016年01月29日 09:13:54
3楼
回复
xxl420828871
2016年01月29日 13:58:22
4楼
板凳说的太好了
回复
慕轩爸爸
2016年02月03日 11:34:13
5楼
湿式报警阀分散设置的,并没有都设在泵房内
回复
chenfengpo2007
2016年02月28日 17:46:43
6楼
非常不错,很有用!
回复
安穆明weibo
2016年03月02日 08:54:29
7楼
板凳和沙发已经能够解答了
回复
相关推荐
除尘器管道火花报警探测器-全自动喷淋装置
工厂化生产
2021-03-30 10:00:59
自动喷淋灭火系统设计要点
建筑给排水
2021-02-19 10:38:52
喷淋系统显神威,仓库起火监控拍下喷淋系统自动灭火情况
建筑消防给水
2021-02-02 13:39:51
【问答】自动扶梯底部如何设置喷淋
建筑消防给水
2020-11-16 14:19:37
水喷雾,自动喷淋,消火栓启动后排水问题
建筑给排水
2020-05-12 11:48:27
消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,合规吗?
建筑消防给水
2020-04-29 15:16:17
消防喷淋泵处于自动状态下,不能手动启动,合规吗
建筑消防给水
2020-04-29 15:03:07
喷淋控制柜自动状态下压力开关动作后喷淋泵启动 到压力之后泵不停是什么原因
供配电技术
2019-03-22 14:59:39
天正给排水消防喷淋是否能自动批量生成短立管?
天正给排水
2018-08-27 17:30:13
自动喷水新规范实施之后,自动喷淋泵的启泵方式探讨
建筑给排水
2018-07-21 18:14:24
自动喷淋稳压泵启动压力计算
建筑消防给水
2018-03-29 18:42:05
消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少
给排水工程施工
2018-03-09 18:12:27
自动喷淋系统设计规范2017版扫描件
建筑给排水
2018-01-06 11:09:40
自动喷淋设计规范以及自动喷淋施工及验收规范2017版扫描版
建筑给排水
2018-01-06 10:53:20
2017自动喷淋消防新规范
给排水资料库
2017-11-26 12:04:53
自动喷淋流量特性系数计算法
建筑消防给水
2017-11-22 17:08:08
这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置排水管?
建筑给排水
2017-11-09 16:34:27
新人求指教!接厂区自动喷淋官网的问题
建筑消防给水
2017-11-08 16:54:44
优脉blazemaster自动水喷淋塑料管的应用心得
建筑消防给水
2017-06-08 09:44:31
自动喷水灭火系统喷淋上集热罩的安装
建筑消防给水
2017-06-05 16:58:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开