水暖设计施工笔记,持续更新中...
zhujinyang
zhujinyang Lv.4
2016年01月28日 10:42:19
只看楼主

本人做施工监理,对施工问题进行总结,笔记了两条,未完。供讨论参考。 1.管道施工发水,淹电梯,造成数万元损失. ⑴消火栓系统试压,消火栓关闭查验不严,打压时有的消火栓阀门没有关闭,发水后淹电梯二部.( xxx府,c区,39号楼), 电梯安装公司索赔数万元. ⑵自来水通水试验,自来水公司承包安装的水表,活接处脱开发水,. 管道井下水没有施工,预留洞口堵塞,水外溢淹电梯. .(xxx府,c区,39号楼)

本人做施工监理,对施工问题进行总结,笔记了两条,未完。供讨论参考。

1.管道施工发水,淹电梯,造成数万元损失.

⑴消火栓系统试压,消火栓关闭查验不严,打压时有的消火栓阀门没有关闭,发水后淹电梯二部.( xxx府,c区,39号楼), 电梯安装公司索赔数万元.
⑵自来水通水试验,自来水公司承包安装的水表,活接处脱开发水,. 管道井下水没有施工,预留洞口堵塞,水外溢淹电梯. .(xxx府,c区,39号楼)
⑶管道井自来水去各住户的塑料分水器ppr管热熔接,质量不佳,无负压送水,力较大,造成管拔开,而管头直对检修门洞口,水淹走廊,进入电梯., 计算机控制板烧毁.( xxx湾2号住宅楼,第33层楼,)
从网上得知,住户在入住前装修阶段经常发生水淹电梯事故,索赔5000到9000不等。
因此,打压试验应在电梯安装前进行,分水器宜用钢制。管道井应安装好排水和管道井的门扇,地面抹好坡,清理干净后,再进行水试验。电梯轿厢宜开到顶层,可减少损失。
附:最贵的控制电路板和电机,驱动电路板都在楼顶的机房里应该不会烧的,轿厢里有轿厢主板、轿厢指令板、轿厢显示板、门机板。最有可能把门机的电路板(门机板)烧了。个件不超千元,加上维修费,单台不应超万元。损失应以共同调查为准,索赔清单应进行专业审核。

2. 打混凝土和砌砖前应核对消火栓箱及通风孔洞口

消火栓及通风孔洞口较大,设计、施工单位一般规定,洞口大于300毫米者,由土建负责预留,小于300毫米者由安装预留。设计图纸建筑图纸上一般应当标识,但结构专业常有漏掉的,也有用一句话代之。高层建筑剪力墙较厚,如果事后发现后打洞,既困难又影响结构安全。因此,施工前必须认真审图。

消火栓箱洞口

如果事先没有预留后改成明装,这有可能影响《建筑设计防火规范》规定的疏散走道的最小净宽。预留洞的尺寸应按标准图考虑包括消火栓进水管的方向一侧的空间。消火栓箱如果穿透防火墙,箱的背面应用钢板加厚、砌砖、加防火板等方法进行防火处理。宜采用半暗装。


3.jpg



箱体厚度:L1型3S4/一般240mm /12/15丁型单双栓160、180、200mm用旋转栓见04S202/33。L13S4/13戊己单/15丙双型,栓下出口210mm。预留洞口后部砖墙混凝土墙后大于60毫米可不贯通,防火墙上后部剩余厚度不应小于120mm。
预留洞口尺寸:见04S202/29、30箱边预留15毫米,按进水方向底边或侧边留出进管空间235mm。

防排烟系统的正压送风口和排烟口

高层建筑的楼梯间要设正压送风的自垂式百叶风口见07K103-2/52、67,消防电梯前室要设正压送风的多叶送风口。见/52、56、66。

预留洞口应按/66说明为A+260xB+10,即留出控制机构的尺寸250mm,也不应随意扩大,否则须堵洞口,堵洞质量不佳,影响防火。产品规格见公安标准GA 481-2004排烟 阀(口),厂家产品A、B多指风管外尺寸,设计指风管内尺寸。

控制机构的后密封板应留有控制线路孔,或安装前先钻,安装后后钻孔施工困难。
剪刀楼梯地下部分正压通风可用共同风道,但每步楼梯各一个一体风口风机,Φ900mm洞口较大由土建预留,建筑图有遗漏一个的,也有高度位置不对碰楼梯踏步的。结构图常漏表示,注意配合。
X惠西区地下车库顶板洞口,结构图也有漏画的,做防水后再开洞破坏防水,留有遗患。


4.jpg

5.jpg

7.JPG

中华人民共和国公共安全行业标准GA 481-2004排烟 阀(口)

4.2 规格
4.2.1 矩形排烟阀(口)常用规格见表1。

6.jpg

.消防、上下水立管洞口

预留还是水钻,各有优缺点。预留造价低,但不易上下对中,洞可留大些。但门后消火栓箱,当空间较小时,稍有偏斜就挡门或使门不能全开,家具难进,门把常击碎消火栓箱玻璃。



3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.JPG

木荣古儿
2016年01月29日 09:08:14
2楼
期待楼主更新
回复
寒冬
2016年01月29日 10:35:50
3楼
不错啊!受益匪浅。

期待更新。
回复
sxy1977jj
2016年02月01日 16:44:45
4楼
觉得不错赞一个
回复
wdjkkxlkkxl
2016年02月08日 21:54:04
5楼
赞。 其实在消防正式通水和试验的时候可在监理例会的时候明确时间节点,告知各施工班组,并做好防护和确定排水设备是否能正常使用,这种情况要发生在装修施工中哪损失可就更大了,可以说是毁灭性的。
回复
tjl123724047944
2016年02月17日 10:58:05
6楼
感觉还不错
回复
tongyue_88
2016年02月17日 15:17:57
7楼
wdjkkxlkkxl 发表于 2016-2-8 21:54 赞。 其实在消防正式通水和试验的时候可在监理例会的时候明确时间节点,告知各施工班组,并做好防护和确定排 …这个可以避免的,装修龙骨施工完成未进行封板之前就应该试压,避免引起损失。
回复
寒冬
2016年02月24日 17:43:04
8楼
善于总结进步的速度才快,并且保证出过的问题不再重复就是高手,以后干工程相似的,会越来越好。
回复
fshnhuda
2016年03月07日 12:35:38
9楼
谢谢楼主分享
回复
青眼一道wx
2016年07月09日 15:28:44
10楼
不错的工作经验,善于总结,是个好同志!
回复

相关推荐

APP内打开