规范上说风管穿伸缩缝要在伸缩缝两边设防火阀。请问设两个防火阀有何用?如果穿的是没隔墙分隔伸缩缝如何处理?还是两边设防火阀吗?
规范上说风管穿伸缩缝要在伸缩缝两边设防火阀。请问设两个防火阀有何用?如果穿的是没隔墙分隔伸缩缝如何处理?还是两边设防火阀吗?
2楼
怎么没人回答的?难道各位没遇到过。我昨晚看了资料,说不用装。不知各位有何高见
回复
3楼
规范是说有分隔墙时的做法,没有分隔墙是不需要做的。
回复
4楼
规范没那么说啊
建筑设计防火规范GB 50016--2006原文:
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)原文:
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
1 管道穿越防火分区处。
2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
4 穿越变形缝处的两侧。
回复
5楼
按规定都是要装的,否则出了问题不好解释啊.
回复
6楼
4楼引用的《建规》第4条是错的。原文是“穿越防火分隔处的变形缝两侧”。这个事情需要经常提醒大家:大家从网上下载的电子版《建规》,几乎都是一个审查稿,与最终出版的正式版本有一点出入。
回复
7楼
那么如果我的是高层那还是要按《高规》啊,高规就没“防火分隔处”这几个字啊。那还要加吗?
另穿变形缝要加软接吗?
回复
8楼
这个问题我也想知道,很多人都在设置了,如果是排烟系统,那么是否要设置280℃的防火阀?
回复
9楼
这一点
高规和建规不一致
建规是合理的
建议做高层两侧加防火阀
非高层不加
至少先不违反规范
等待高规的修改
回复
10楼
我有碰到这个情况,没有隔墙的变形缝,我做了软接头两边加了防火阀,审图的也没有说我加多了,皑皑
本来没有画的,后来看到设计说明里面有写,就改了。
楼上说的规范高规里面是讲没有防火分隔的,所以我是高层,就做了。
回复
11楼
能扫描一个正版的此条文来看看吗?高规和建规的。谢谢了