删除!删除!删除!
qq415949031
2016年01月20日 17:28:13
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 qq415949031 于 2016-6-7 10:17 编辑 删除!删除!

本帖最后由 qq415949031 于 2016-6-7 10:17 编辑

删除!删除!
真仙
2016年01月22日 14:29:11
2楼
不知道你的这个设备用房防火分区的面积有多大?
一般情况下设备用房独立形成防火分区时,认为其火灾危险性相对较小,平时使用的都是相关工作人员,相对来说比较熟悉工作场所。
所以在规范5.3.1条对防火分区面积有放宽,5.5.5条也给出设备用房设一个安全出口的条件。
其一个安全出口是与住宅楼梯共用,应按6.4.4条设计。
另一个是借用安全出口,新规范中通常的借用原则应按5.5.9条设计。此类做法比工业建筑3.7.3条严格,也比老规范更详细。
有些地方有当地的文件要求更方便。
当然,还要看你的图纸的具体设计情况。

回复
光凡达
2016年01月22日 15:19:21
4楼
好人一生平安!!
回复
qq415949031
2016年01月25日 09:22:02
6楼
真仙 发表于 2016-1-22 14:29 不知道你的这个设备用房防火分区的面积有多大?一般情况下设备用房独立形成防火分区时,认为其火灾危险性 …感谢版主。设备房防火分区面积300度平米