到底要不要消防水池、消防泵、消防水箱
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2016年01月19日 11:02:57
只看楼主

有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)

有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)
免费打赏
lh3139387
2016年01月30日 10:30:47
12楼
板凳的回答很完美!学习了
回复
陈大亮
2016年01月30日 11:08:48
13楼
不做也行吧。
回复
南华八怪
2016年02月18日 09:55:35
14楼
学习了,回答的很细致
回复
水往上流
2016年03月11日 14:46:01
15楼
该建筑如果层高小于5米而大于3米,室外消火栓流量为30L/s,室内消火栓流量为40L/ s,火灾延续时间为2h ;设置自喷,为中2级,30L/s,1h。
一次火灾用水量为:室外216m3,室内为396m3,合计为612m3。
室内消火栓最小静水压力为0.25MPa,室外为0.10MPa,市政0.2MP a满足室外,不满足室内。
市政的为2路供水切流量满足生活加消防的要求,应设置100m3的消防水池(规范4.3.4条),设置消防水泵。
按照6.1.9条规定应优先考虑设置高位消防水箱(18m3),最小静水压力为7.0m;当有困难时可不设高位水箱,当必须设置稳压泵。如果市政0.2MPa始终满足初期的静压要求,可不设消防水箱。
回复
陈广辉67
2016年09月19日 20:24:53
16楼
慕轩爸爸 发表于 2016-1-20 11:39 因为半径是0.2/2(实际应该以内径算,这里简化了),所以R的平方就是0.2*0.2/4了能再问问您这个公式中的 3600*(3.14*0.2*0.2/4)“3600”是流速吗?怎么得出来的呢?谢谢!
回复
慕轩爸爸
2016年09月20日 14:02:48
17楼
陈广辉67 发表于 2016-9-19 20:24 能再问问您这个公式中的 3600*(3.14*0.2*0.2/4)“3600”是流速吗?怎么得出来的呢?谢谢!公式你没看完,后面还乘了一个1.5是流速,3600是小时与秒换算才乘的
回复
陈广辉67
2016年09月20日 15:18:20
18楼
慕轩爸爸 发表于 2016-9-20 14:02 公式你没看完,后面还乘了一个1.5是流速,3600是小时与秒换算才乘的对!非常感谢拉
回复
ymf1727@co163
2016年09月21日 09:42:41
19楼
水往上流 发表于 2016-3-11 14:46 该建筑如果层高小于5米而大于3米,室外消火栓流量为30L/s,室内消火栓流量为40L/ s,火灾延续时间为2h ;设置 …好详细,很棒!
回复
cb
2016年09月21日 10:20:42
20楼
消防泵能否从市政管网直接吸水要征询当地水厂。
室内外都不能直接抽,或者只能室外直接抽,或者都可以抽。
消防泵和消防水箱是必须设置的。
回复
xiekailing
2016年09月21日 12:07:11
21楼
学习了学习了
回复