有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)

有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)
慕轩爸爸
2016年01月19日 11:13:13
2楼
是三层的商业
回复
安琪麻麻
2016年01月19日 14:34:57
3楼
本帖最后由 安琪麻麻 于 2016-1-20 15:55 编辑

一、[楼主所说工程适用于 GB-50974-2014条文4.3.4 ,消防水池有效容积应计算确定,但不应小于100m3;
火灾延续时间2小时,连续补水量计算按照条文4.3.5,DN200补水流量约等于3600*(3.14*0.2*0.2/4)*1.5=169.56m3,两小时即补水水量=169.56*2=339.12,而本工程火灾延续时间需要储备室外消防水量=25*3.6*2=180m3,339.12>180
因而市政供水能满足室外消防水量要求
消防水池仅储存室内消防及喷淋水量25*3.6*2+30*3.6*1=288m3
二、消防泵:
室内消火栓及喷淋泵必须设置,否则最不利点水压达不到要求;室外消防泵可不设,参7.2.8;
三、高位消防水箱应设,有效容积18m3;参5.2.1第2款

回复
慕轩爸爸
2016年01月19日 14:52:13
4楼
安琪麻麻 发表于 2016-1-19 14:34 一、[楼主所说工程适用于 GB-50974-2014条文4.3.4 ,消防水池有效容积应计算确定,但不应小于100m3;火灾 …谢谢你的回答,如果商业面积为15000㎡,消防水箱是不是需要36m3,参5.2.1.6?
回复
安琪麻麻
2016年01月19日 15:12:04
5楼
zn5211314 发表于 2016-1-19 14:52 谢谢你的回答,如果商业面积为15000㎡,消防水箱是不是需要36m3,参5.2.1.6?是的,据我理解就是这样
回复
慕轩爸爸
2016年01月19日 15:45:50
6楼
安琪麻麻 发表于 2016-1-19 14:34 一、[楼主所说工程适用于 GB-50974-2014条文4.3.4 ,消防水池有效容积应计算确定,但不应小于100m3;火灾 …我有一个小疑问,市政供水量计算得169.56/3.6=47.1L/S,而室外消防用水量为25L/S,是不是应该算市政供水满足室外消防水量要求呢?延续时间不应该算在内吧
回复
慕轩爸爸
2016年01月19日 15:48:42
7楼
安琪麻麻 发表于 2016-1-19 15:12 是的,据我理解就是这样能帮我解答一下这个吗http://bbs.co188.com/thread-9211702-1-1.html
回复
qq_1406858531834
2016年01月20日 11:20:15
8楼
你好,我想问下3600*(3.14*0.2*0.2/4)中的0.2/4是怎么来的吗?圆的面积不是πR的平方吗?谢谢
回复
慕轩爸爸
2016年01月20日 11:39:28
9楼
canbao1013 发表于 2016-1-20 11:20 你好,我想问下3600*(3.14*0.2*0.2/4)中的0.2/4是怎么来的吗?圆的面积不是πR的平方吗?谢谢因为半径是0.2/2(实际应该以内径算,这里简化了),所以R的平方就是0.2*0.2/4了
回复
安琪麻麻
2016年01月20日 14:50:13
10楼
zn5211314 发表于 2016-1-19 15:45 我有一个小疑问,市政供水量计算得169.56/3.6=47.1L/S,而室外消防用水量为25L/S,是不是应该算市政供水满 …是我算错了,169.56单位是m3/h,没有考虑火灾延续时间为2小时这样看来室外水量满足要求,可不设室外消火栓系统,不储备室外消防水量
回复
雍牧
2016年01月21日 08:31:06
11楼
楼主所说工程适用于 GB-50974-2014条文4.3.4 ,消防水池有效容积应计算确定,但不应小于100m3;
火灾 ...