双电源加自带蓄电池灯具的的应急照明方式如何在发生火灾时强制点亮呢?
aaluxiaoqiang
2016年01月19日 10:59:43
来自于照明工程
只看楼主

双电源加自带蓄电池灯具的的应急照明方式如何在发生火灾时强制点亮呢?

双电源加自带蓄电池灯具的的应急照明方式如何在发生火灾时强制点亮呢?

免费打赏
陈明333
2016年06月14日 10:19:05
12楼
目前是有有带强启线的双头灯(四线)
回复
w123x456m7890
2016年06月14日 15:55:34
13楼
路过,学习了。
回复
wqh_2008
2017年03月16日 15:25:57
14楼
10楼的办法不合规范。
回复
bjkny
2017年04月08日 20:10:13
15楼
我们在国内率先取得技术突破,得到一种全新的技术产品——双火线电子开关。这是一种不需连接零,有两个火线端一个输出端的开关,可与任何绿色节能型灯具匹配。

这项技术获得“Top100新技术创新力行动”评出的“全国科技百强”称号。由此得到的产品是很多型号的以不同的控制形式,如声控、人体感应等进行自动照明控制的电子开关。

怎样理解这些产品与以往的带PE端的电子开关的区别呢?后者只是在普通的电子开关上加了个PE,它只是个控制端,不是供电端。我们的开关的“应急火线端”即是控制端也是供电端。由这样的电子开关所设计的应急照明,优点就多多了,大家可以想象。

应急照明系统的供电与日常照明的共用同一零线,只是火线是另外一条。只要将“应急火”加上电,灯就亮。应急火线可以是不同相位的交流市电,或者燃油发电机、有直流逆变而得的(UPS、EPS),都行。
回复
猪头阿三
2017年04月09日 08:06:30
16楼
平时市电,故障时,另一路电源,应急时,两路电源全失,蓄电池供》?