带蓄电池的灯具回路中,充电线由断路器前引出。断路器为1极。审图意见是:当充电线发生相零短路时,空开无法保护该回路,将会越级动作,扩大事故影响面。1.在充电线上加断路器2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出3.使用双极断路器以上都可行么?那种方法比较好些?大家觉得呢
带蓄电池的灯具回路中,充电线由断路器前引出。断路器为1极。
审图意见是:当充电线发生相零短路时,空开无法保护该回路,将会越级动作,扩大事故影响面。
1.在充电线上加断路器
2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出
3.使用双极断路器
以上都可行么?那种方法比较好些?大家觉得呢
2楼
个人觉得可以采用双极断路器的方法。
回复
3楼
充电线为什么由断路器前引出?
回复
4楼
2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出
回复
5楼
本就应该这么做的
回复
6楼
具体情况还要看你的应急灯是怎么控制的?有没有消防控制中心强行点亮要求?
回复
7楼
回复
8楼
1.在充电线上加断路器
回复
9楼
似乎是都可以了
回复
10楼
不需要接触器,直接从断路器后出两根线即可(一根照明。一根充电),也可以只出2根线(L+N),在灯具蓄电池处分线,要求蓄电池不受开关控制即可。
回复
11楼
10楼的好啊!
回复