审图意见答复-带蓄电池的灯具回路
ppd_nyy
ppd_nyy Lv.2
2004年11月23日 17:14:51
来自于照明工程
只看楼主

带蓄电池的灯具回路中,充电线由断路器前引出。断路器为1极。审图意见是:当充电线发生相零短路时,空开无法保护该回路,将会越级动作,扩大事故影响面。1.在充电线上加断路器2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出3.使用双极断路器以上都可行么?那种方法比较好些?大家觉得呢

带蓄电池的灯具回路中,充电线由断路器前引出。断路器为1极。

审图意见是:当充电线发生相零短路时,空开无法保护该回路,将会越级动作,扩大事故影响面。

1.在充电线上加断路器
2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出
3.使用双极断路器

以上都可行么?那种方法比较好些?大家觉得呢
免费打赏
大鼻山
2005年02月20日 18:55:50
12楼
下班后,你的蓄电池灯具是开、是关?谁控制它开关?
回复
闪电喵哥
2005年02月20日 19:45:31
13楼
同意10F意见,分散灯具自带蓄电池就该这样做,蓄电池的放电是在相线失电后,开关控制线断开不会放电的,没有必要从断路器后三线式配线。
回复
qblywn
2005年02月23日 21:07:09
14楼
以下是引用wengpeng在2004-11-26 10:07:39发表的内容:

不需要接触器,直接从断路器后出两根线即可(一根照明。一根充电),也可以只出2根线(L+N),在灯具蓄电池处分线,要求蓄电池不受开关控制即可。

支持!!
回复
jscasper
2005年02月23日 21:19:47
15楼
同意10F意见,蓄电池不受配电箱内开关控制即可,可就地加翘板开关控制
回复
zhang1325
2005年02月23日 23:40:37
16楼
我们用过的带蓄电池的灯具都是在充电线失电的情况下开始放电,这时候灯的亮灭不受开关控制。只有在充电线带电的情况下灯的开关才能控制灯具的亮灭。
若按10楼的情况,这是长明灯阿,直到灯具的蓄电池放电完毕。
回复
城市边缘
2005年02月24日 10:36:13
18楼
视蓄电池灯的控制方式而定。
回复
zjjs
2005年02月24日 16:12:10
19楼
和17楼做法一样.
回复
李兴龙机电科技
2005年02月24日 16:40:20
20楼
第二种比较好。
回复
ttt2050
2005年02月24日 17:01:16
21楼
由断路器后接线没什么不妥,10F的意见基本是可行的,本人平时也是如此做。
只要此充电线没有通过指甲开关就行,不会变成长明灯。不过这样只要此回路掉电则应急灯就会亮。
回复
ljf-zx21
2005年03月02日 16:01:55
22楼
2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出
回复

相关推荐