瘸子电工
2016年01月19日 10:00:28
只看楼主

1、新的消防报警规范要求正常照明宜在喷淋泵和消防泵启动之前切除。我理解:喷淋泵和消防泵任意一泵的启动信号通过消防联动控制器联动切除相关区域的正常照明,这样做可以吗?2、GB50116-2013的4.10.2条:“宜开启相关区域的安全防范系统的摄像机监视火灾现场。”而4.10条文说明:“不应立即切掉的非消防电源有:安全防范系统设施。”。我理解切除的安全防范系统设施是不包括电视监控系统的。我的理解是否正确请指教

1、新的消防报警规范要求正常照明宜在喷淋泵和消防泵启动之前切除。我理解:喷淋泵和消防泵任意一泵的启动信号通过消防联动控制器联动切除相关区域的正常照明,这样做可以吗?
2、GB50116-2013的4.10.2条:“宜开启相关区域的安全防范系统的摄像机监视火灾现场。”而4.10条文说明:“不应立即切掉的非消防电源有:安全防范系统设施。”。我理解切除的安全防范系统设施是不包括电视监控系统的。我的理解是否正确请指教
免费打赏
昌国医院
2016年01月22日 09:43:42
14楼
学习了!!!!!!!!!
回复
堕落戏子
2016年12月21日 08:58:16
15楼
手动切断非消还是第一次听说
回复
木叶秋声
2016年12月21日 09:17:25
16楼
学习学习!!!