超过6m的厂房机械排烟问题
guiguai510
guiguai510 Lv.4
2016年01月18日 15:52:48
来自于通风排烟
只看楼主

超过6m的厂房按照规范要求,不用划分防烟分区,按照面积乘以60计算排烟量。可是我这个丙类厂房一个防火分区7900平,计算下来排烟量将近50万,得选好多风机呀,大家有没其他的方法

超过6m的厂房按照规范要求,不用划分防烟分区,按照面积乘以60计算排烟量。可是我这个丙类厂房一个防火分区7900平,计算下来排烟量将近50万,得选好多风机呀,大家有没其他的方法
免费打赏
张光仁__水暖
2016年01月18日 22:02:53
2楼
多台风机同时开启...........
回复
张光仁__水暖
2016年01月18日 22:03:14
3楼
分区布置,同时开启.........
回复
guiguai510
2016年01月19日 17:11:59
4楼
张光仁__水暖 发表于 2016-1-18 22:03 分区布置,同时开启………怎么个分区法?
回复
唐元宋明清
2016年03月04日 16:02:26
5楼

感谢楼主分享
回复
zjg8237372
2016年03月04日 22:47:02
6楼
假如业主能忍受挡烟垂壁下缘吊到5.5米,就还是可以划分防烟分区,业主成本也最小;不能忍受做挡烟垂壁就只有多台风机同时开启了,每台风机可以负担500平米,再大点面积也不是不可以,就看你的风管能做多大了,另外十几台风机如何布置也是要综合考虑的。

yj蓝天:说得有道理。

回复
bx-zxl
2016年04月12日 20:54:49
7楼
分区布置,同时开启!可行!
回复
bx-zxl
2016年04月18日 13:17:32
8楼
多台风机同时开启.!我刚做了一个9000平的,设了5组排烟系统,4组送风系统。