超过6m的厂房按照规范要求,不用划分防烟分区,按照面积乘以60计算排烟量。可是我这个丙类厂房一个防火分区7900平,计算下来排烟量将近50万,得选好多风机呀,大家有没其他的方法
超过6m的厂房按照规范要求,不用划分防烟分区,按照面积乘以60计算排烟量。可是我这个丙类厂房一个防火分区7900平,计算下来排烟量将近50万,得选好多风机呀,大家有没其他的方法
2楼
多台风机同时开启...........
回复
3楼
分区布置,同时开启.........
回复
4楼
张光仁__水暖 发表于 2016-1-18 22:03 分区布置,同时开启………怎么个分区法?
回复
5楼
感谢楼主分享
回复
6楼
假如业主能忍受挡烟垂壁下缘吊到5.5米,就还是可以划分防烟分区,业主成本也最小;不能忍受做挡烟垂壁就只有多台风机同时开启了,每台风机可以负担500平米,再大点面积也不是不可以,就看你的风管能做多大了,另外十几台风机如何布置也是要综合考虑的。
回复
7楼
分区布置,同时开启!可行!
回复
8楼
多台风机同时开启.!我刚做了一个9000平的,设了5组排烟系统,4组送风系统。
回复