为何新版得防火设计规范里的发电机房内必须设置水喷淋?
放水发电
放水发电 Lv.18
2016年01月18日 08:11:29
来自于建筑问答
只看楼主

为何新版得防火设计规范里的发电机房内必须设置水喷淋?

为何新版得防火设计规范里的发电机房内必须设置水喷淋?
wo750
2016年03月20日 11:02:33
13楼
规范中的哪条这么说的?
回复
liuyx11119
2016年04月27日 12:36:44
15楼
本帖最后由 真仙 于 2016-4-28 11:53 编辑

我也是菜鸟一枚,不过记得之前在哪里看过,是因为气体灭火后期如果有隐患处再次起火,气体灭火已经用了,还是会有火灾的可能,气体灭火的时候用电设备已经断电,如果再有二次火灾,可以用水扑灭,不知道是这样理解不,说错了的话各位大侠指正啊
话说,我找不到新规里发电机房必须设置水喷淋的这条在哪儿,有没有好心人告诉我一下,找来找去找不到
回复
liuyx11119
2016年04月27日 16:31:04
17楼
在防火规范防火规范73页,5.4.13,第6条,最后一句话
回复
kof097
2016年06月03日 13:50:18
18楼
liuyx11119 发表于 2016-4-27 16:31 在防火规范防火规范73页,5.4.13,第6条,最后一句话大哥,你看看清楚,是柴油发电机房,主要是针对柴油的火灾危险性,而不是什么电器
回复
zp_ks
2016年06月14日 13:03:27
19楼
liuyx11119 发表于 2016-4-27 16:31 在防火规范防火规范73页,5.4.13,第6条,最后一句话布置在民用建筑内的柴油发电机房,当建筑内部其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统
回复
眼镜王子
2016年11月27日 21:12:41
20楼
liuyx11119 发表于 2016-4-27 16:31 在防火规范防火规范73页,5.4.13,第6条,最后一句话这样的规范可能就要求发电机的并机柜不能放在发电机房了吧?整不明白!
回复
yymile
2016年11月28日 16:30:52
21楼
知道了,规范上说的很清楚了。谢谢楼上的各位大神。
回复
sango1986
2017年07月30日 16:19:40
23楼
谢谢楼主的分享
回复
cof1523969033494
2018年04月17日 20:59:00
24楼

50016中5.4.是平面布置,要是发电机房应设置水喷淋,应该是在8.3中规定的

回复
hhh8992
2018年06月06日 17:12:51
25楼
高建民讲课时讲过这个问题,发生火灾时,电气专业首先要切“非”,就是切断非消防电源。没电。 自动喷水灭火系统的自动喷水温度是68度,在喷头高度的温度能达到68度,下部已是大火,设备早就烧坏了,没有价值了。这时唯一能做的就是把火尽快扑灭不让蔓延。
回复

相关推荐

APP内打开