小型水电配电柜设计求教!
daixianfu
daixianfu Lv.3
2016年01月15日 21:44:54
只看楼主

小弟正在做一个小型水电站的10KV配电柜,柜型为XGN2,海拔3600米 柜内配置为:励磁变柜、励磁PT柜、发电机机端PT柜、发电机出口断路器柜、母线PT、出线柜、厂用变柜.由于是第一次做,很多东西都似是而非不明白,请高手指教。小弟将十分感谢! 由于工程较急坐等回复! 问1:2500KV的发电机,出口真空断路器是否可以采用固封式断路器?不用发电机专用出口断路器! 问2:高原环境下厂用变、励磁变的一次熔断器可否按照常规选择?



小弟正在做一个小型水电站的10KV配电柜,柜型为XGN2,海拔3600米 柜内配置为:励磁变柜、励磁PT柜、发电机机端PT柜、发电机出口断路器柜、母线PT、出线柜、厂用变柜.由于是第一次做,很多东西都似是而非不明白,请高手指教。小弟将十分感谢! 由于工程较急坐等回复!
问1:2500KV的发电机,出口真空断路器是否可以采用固封式断路器?不用发电机专用出口断路器!
问2:高原环境下厂用变、励磁变的一次熔断器可否按照常规选择?
问3:励磁PT、机端PT、母线PT中那些配置一次消谐,那些配置二次消谐,那些配置击穿保险?以及PT的容量如何选择?
问4:来图系统电压标注为10.5KV,为什么PT一次绕组选择10KV的呢?(如10/0.1KV)
问5:请问经常接触水电站配电柜设计的大虾,对于初次设计者需要注意一些什么?

兄弟的20币全部奉献上!

免费打赏
lingxuct
2016年01月16日 09:40:56
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-16 09:48 编辑

发电设备应与发电机相配套,第一步需要取得发电机(特别是励磁系统)资料,励磁系统有专门厂商生产(与发电机厂家配套的),设计时在取得资料后,只配电电缆就可以。(发电机要与水轮机相配套!)

机端PT与母线PT应选用相同型号(相同接线),因其需要同期并网用的。PT不必考虑一次消谐,在二次开口三角上接个电阻就可以。

保护上要考虑周全,现都选用综保。一次设备宜选用高档产品,(个人不喜欢用环网柜,宜用ABB的ZS1柜或西门子的柜)断路器选真空断路器(如VD-4)。

发电机中性点宜采用消弧线圈限制接地电流,转子有防二点接地的保护措施,水闸有防飞车的紧急快关装置。

水闸快关是指给水轮机的水快关,但不能截住高压水流,应用分流方式把水泄放,然后再慢慢关住水流。因快速截住水流时,下面水管会承受不住具大的冲击力,可能损毁水流装置!!!
回复
daixianfu
2016年01月16日 12:33:12
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-16 09:40 发电设备应与发电机相配套,第一步需要取得发电机(特别是励磁系统)资料,励磁系统有专门厂商生产(与发电 …谢谢师兄! 小容量发电机的出口断路器可以选择固封式的真空断路器吗?
回复
lingxuct
2016年01月16日 13:47:55
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-16 13:49 编辑 daixianfu 发表于 2016-1-16 12:33 谢谢师兄! 小容量发电机的出口断路器可以选择固封式的真空断路器吗?应该是可以的,但现在都用中置式开关柜,固封式的真空断路器是装在中置柜上的吗?
回复
苯笨
2016年01月16日 14:12:17
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-16 14:41 编辑

哎呀,这么点钱,,您也悬赏了,问题看来对您很重要啊.

建议:悬赏取消.因为,您马上要问很多问题.
工程急,柜型又有,直接把要求给厂家,要求,三天内见图.
把图发上来.

没图,真不好说.





回复
daixianfu
2016年01月17日 10:34:11
6楼
本帖最后由 daixianfu 于 2016-1-17 10:41 编辑

用户来图在 此
回复
daixianfu
2016年01月17日 10:38:59
7楼
苯笨 发表于 2016-1-16 14:12 哎呀,这么点钱,,您也悬赏了,问题看来对您很重要啊.建议:悬赏取消.因为,您马上要问很多问题.就是啊! 兄弟我没做过水电站的工程, 着急啊! 资料随后发上,请师傅们指点一二!