临时用电总配电箱(配电柜) 系统图多种设计的区别?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年06月03日 10:52:37
只看楼主

以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗?

5.jpg 4.jpg

以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗?

5.jpg


4.jpg

寒塘渡鹤影
2013年06月03日 11:21:33
2楼
1. 总回路漏电开关一般是防火灾的,500mA
2. 支线路漏电开关一般是人体安全防护的,30mA

我真没见过普通断路器+漏电断路器串联使用的
回复
hzhsj
2013年06月03日 12:00:32
3楼
总进线漏保比分线漏保省钱,但一旦跳闸,影响面较大,且不容易寻找故障线路。
回复
zls111-001
2013年06月03日 15:51:04
4楼

支持“总进线漏保比分线漏保省钱,但一旦跳闸,影响面较大,且不容易寻找故障线路。”
回复
二两凉面
2013年06月04日 10:12:04
5楼
zls111-001 发表于 2013-6-3 15:51 支持“总进线漏保比分线漏保省钱,但一旦跳闸,影响面较大,且不容易寻找故障线路。”定
回复
hcc7922183
2013年06月04日 13:15:29
6楼
看懂了,顺便问下,这种设计断路器还有继电保护功能么?l:)
回复
david200901050
2013年06月04日 16:13:09
7楼
学习啦;谢谢
回复
hse861026
2013年06月04日 16:50:08
8楼
乐清市启豪防爆电器有限公司057761715799 看看
回复
gensi007
2013年06月05日 10:00:31
9楼
分线漏保比较常见、实用
回复
ztuo
2013年06月05日 11:40:19
10楼
现场施工时,很多监理甚至安监局死搬硬套要求总配电柜断路器下再加漏保,对,你没看错,平白加出一级来。而二级箱内,用电设备前也会加漏保,30mA。
结果就是总箱经常跳闸,分线箱反倒不怎么跳,也有可能是跳了工人顺手就给合上了,我们不怎么知道。
为什么跳呢,这里分析一下,工地上使用的电焊机,电锤,太阳灯这些设备都是存在漏电流的,工地很大,分线箱很多,所有的设备漏电流相叠加使得总箱内的漏保经常跳,而分线箱因为所接设备有限反倒不经常跳。
我后来的做法是让电工把总线里面那个漏保的互感器线圈的线给掐了,后来就不跳了。
回复
知乎圆桌
2013年06月05日 14:50:58
11楼
tonyz_zhang 发表于 2013-6-5 11:40 现场施工时,很多监理甚至安监局死搬硬套要求总配电柜断路器下再加漏保,对,你没看错,平白加出一级来。而 …你这样做等同漏保成了摆设,既然GB规范规定需要增加自然有增加的道理。
回复

相关推荐

APP内打开