临时用电总配电箱(配电柜) 系统图多种设计的区别?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年06月03日 10:52:37
只看楼主

以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗?

5.jpg 4.jpg

以上两个系统图都是总配电箱(一级箱)的配电装置系统图,左边这张图RCD是在总回路上,右边这张图RCD设置在分路上。请问两者有什么本质的区别吗?

5.jpg


4.jpg

免费打赏
nathan751215
2013年06月05日 15:11:26
12楼
{:2_76:}学习
回复
ztuo
2013年06月13日 12:06:24
13楼
linmiaojing 发表于 2013-6-5 14:50 你这样做等同漏保成了摆设,既然GB规范规定需要增加自然有增加的道理。可是施工现场一直跳闸你受得了吗?末端设备前加30mA的漏保就OK了,足矣保证人身安全。你不能说规范说1就不能1.5,死读书不如无书。你想过问什么加漏报吗?不就是为了人身安全吗?
回复
muyuyao
2013年06月14日 02:09:13
14楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-6-3 11:21 1. 总回路漏电开关一般是防火灾的,500mA2. 支线路漏电开关一般是人体安全防护的,30mA你是搞房建设计的吧!但楼主是在谈施工临电!完全不是一码事!
回复
muyuyao
2013年06月14日 02:14:24
15楼
hzhsj 发表于 2013-6-3 12:00 总进线漏保比分线漏保省钱,但一旦跳闸,影响面较大,且不容易寻找故障线路。赞同此观点!临电规范中只给出了总进线漏保模式的系统图!但分路漏保模式更加实用!
回复
muyuyao
2013年06月14日 02:17:29
16楼
tonyz_zhang 发表于 2013-6-13 12:06 可是施工现场一直跳闸你受得了吗?末端设备前加30mA的漏保就OK了,足矣保证人身安全。你不能说规范说1就不 …纯粹是歪理!那临电根本没有必要执行“三级配电两级漏电保护”了吗?!这可是临电规范的基本原则!编规范的人可不是死读书的傻子!
回复
知乎圆桌
2013年06月14日 09:46:36
17楼
tonyz_zhang 发表于 2013-6-13 12:06 可是施工现场一直跳闸你受得了吗?末端设备前加30mA的漏保就OK了,足矣保证人身安全。你不能说规范说1就不 …那假如末端配电箱漏保时效呢!你考虑过这点吗?
回复
co1438651239503
2016年05月17日 06:23:11
18楼
谢谢分享!!!
回复
马瘦毛长
2017年07月04日 08:45:06
19楼
非常好。。。。
回复