配电柜的双电源设计,寻求指导
wanghaitao198492
2012年03月08日 13:04:00
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1150.jpg IMG_1150.jpg

IMG_1150.jpg

zyz8438
2012年03月08日 16:17:30
2楼
如果双电源分别取自不同母线段,那么零线N是不是也应该进行切换?
回复
wanghaitao198492
2012年03月08日 17:10:00
3楼
是的,零线直接压到双电源进线侧,最外面套绿色(因为没有黑色和蓝色)热缩管的的铜排是零线再有95线直零排
回复
zyz8438
2012年03月08日 23:09:15
4楼


上面2个是进线电源断路器吧。也就是说双电源切换装置的上端是否为电源端?好像没有看到零线。

你所说的外面套(因为没有黑色和蓝色)热缩管的的铜排是零线,这似乎是直接接到出线侧了,不是进线侧。而且似乎是两路电源输出的N并在了一起。
回复
wanghaitao198492
2012年03月09日 09:28:10
5楼
再次声明零线接到双电源切换装置的上端(上端是为电源端)
此柜刚组装完毕并没有安装
区管是不是以为进线电缆已经安装完毕
回复
互鲁娃
2012年03月09日 10:08:50
6楼
进线侧不是应该4线嘛
回复
随Ω缘
2012年03月09日 10:24:36
7楼
应该至少一个电源进线用4P开关隔离零线
回复
mqli2004
2012年03月09日 10:33:56
8楼
从图上看,双电源开关上端N线未接,出线已施工。
回复
xiangbeiwei23
2012年03月09日 10:44:24
9楼
从图片上看 楼主的进线断路器选的是3P 吧,N线直接进入ATSE,妥当吗??
回复
muyuyao
2012年03月09日 10:56:24
10楼
如果双电源分别取自不同母线段,那么零线N是不是也应该进行切换?

----------赞同!!!

因为电源取自两不同的电源系统,所以两进线都应当是4P断路器啊!!!
回复
muyuyao
2012年03月09日 11:07:50
11楼
再有95线直零排

-------这根95线是哪一路电源的???!!!

不会是出线的吧!!!

如是进线的,两进线也应该有两根N线啊!!!

且进线的N线也不应该接在双电源切换装置的负载侧啊!!!
回复