配电柜的双电源设计,寻求指导
wanghaitao198492
2012年03月08日 13:04:00
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1150.jpg IMG_1150.jpg

IMG_1150.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年03月09日 11:09:43
12楼
再次声明零线接到双电源切换装置的上端(上端是为电源端)


----------楼主的照片显示:双电源切换装置的上端N端子根本没有接线啊!!!
回复
anzhuangjiang
2012年03月09日 11:19:42
13楼
双电源开关上端没零线,开关不能实现双电源切换
回复
lichengwen163
2012年03月09日 11:23:46
14楼
断路器选择四相的,零线经过断路器后在进入切换装置的零线接线端子,这样就更完美一些了。
回复
lepingluoluo
2012年03月09日 11:43:13
15楼
双电源上面 是断路器啊
回复
wzh19870711
2012年03月09日 12:25:57
16楼
上边的断路器应该是做隔离开关使用,检修双电源转换开关用的,这只是把箱子做好了吧,到现场后,两路电源分别接两个断路器上口,N线直接接双电源转换开关上
回复
loujinpu
2012年03月09日 12:49:01
17楼
jing经隔离开关进双电源,照片太少,多发几张
回复
jc514
2012年03月09日 13:17:19
18楼
这个零线应该分开的吧,上端的进线断路器应该选择4极的,如果不选在双电源的上端也应该分别引进的!
回复
wanghaitao198492
2012年03月09日 13:19:09
19楼
这只是把箱子做好了,到现场后,两路电源分别接两个断路器上口,N线直接接双电源转换开关上
回复
huishang08
2012年03月09日 13:44:54
20楼
看见此贴受益匪浅,也有些个人迷茫,望楼主解答:楼主你声明两路电源是从不同系统中引入,为什么出线时N线却并在一起了呢?
回复
yuhonchen
2012年03月09日 14:03:24
21楼


同意,
回复