配电柜的双电源设计,寻求指导
wanghaitao198492
2012年03月08日 13:04:00
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1150.jpg IMG_1150.jpg

IMG_1150.jpg

免费打赏
no3no4no5
2012年03月09日 14:25:00
22楼
双电源还是万高的好,一般牌子的都是自投自复,万高的可以设置选择
回复
zhs6189
2012年03月09日 14:34:50
23楼
进线侧开关我采用的是隔离刀,3P的。
回复
youmeyer
2012年03月09日 15:28:25
24楼
学习了。
回复
deqt123
2012年03月09日 16:03:04
25楼
从图上看,首先电源进线断路器是3P,相之配套的双电源转换开关是4P、此两个元件就不配套。
回复
hkitty005
2012年03月09日 16:57:43
26楼
这个不知道外部PE-N神马情况,看样子是PEN线接进来的,没有关系啊,如果进线都是三相四线,那摸肯定要N线分开了,但是明显进线是三根,大概意思是PEN在外面合一了吧
这个搞法蛮神奇的,呵呵因为在外面PEN一起接地的,所以下面搞一根地线接着没问题,电源侧如果来四根线,就要用4P的断路器了,可能是设计没考虑,然后采购的是3P的断路器。但这样就不会出现两段电源母线的N线直连的情况了。
回复
wanghaitao198492
2012年03月09日 17:29:09
27楼
谢谢各位大侠的指导。用隔离与塑壳有什么区别吗?设计院的图纸上就是3P的塑壳
回复
zsh340
2012年03月09日 18:45:18
28楼
如果双电源全是4P的,或许更好些,清析些!听一说是把N线直接接到双电源切换器上了
回复
电工刀
2012年03月09日 21:50:21
29楼
零线N是也应该进行切换
回复
cf0726
2012年03月09日 22:13:50
30楼
这是一个完全失败的设计,希望LZ別生气。第一没搞淸PC和CB级双电源的关系。第二对电路保护用的SCPD在系统中的作用根本不清楚。第三对系统接地形式不理解。
回复
hy514680456
2012年03月09日 22:17:41
31楼
都是高手啊 学习了 楼主意思可能是到现场在把零线改下 是吧
回复

相关推荐

APP内打开