设计院做的柜子,电容补偿与进线做在了一个柜子里,请问这样做可以吗?甲方觉得这样做的话不安全,请高手帮忙解答!!!
设计院做的柜子,电容补偿与进线做在了一个柜子里,请问这样做可以吗?甲方觉得这样做的话不安全,请高手帮忙解答!!!
2楼
一般都是分开的,有些箱变里,空间不足,补偿容量也很小,有做到一个柜子里的,但是一般也要分开隔板
回复
3楼
为什么要分开呢?因为无功补偿可能爆炸吗???
回复
4楼
是的。电容器有爆残裂的可能。
回复
5楼
是啊,受教了。哪像这种简单的低压配电只想做两个柜子,应该怎样做呢
回复
6楼
电容容易炸,而且发热量高,
支持沙发的观点
回复
7楼
柜子做宽点,电容补偿部分与其他分隔板分开,空间小的,最好上面装个风扇
回复
8楼
最好还是要分开的,安全点
回复
9楼
可不可以不要进线柜,只要出线柜和电容柜两个柜子可以吗???
回复
10楼
有些时候业主的要求是要充分考虑的,虽然这是很无奈的……
回复
11楼
首先你这个柜子是不是变压器下面的进线柜,如果是,要按照当地的供电公司的要求,他说要这样搞,也米有办法,处理方法是柜子做大点,分两个室,一个开关室一个电容室(早期农网改造时,室外的变压器下面带的开关柜就是这样的,开关,补偿,计量一体。如果不是,是可以单独做一个开关柜和一个单独的补偿柜子的,还可以省一个主开关。
回复