配电房出线见附图: 1已知(现场室外动力柜1#):有行车四台,每台功率75kw。加场地照明4KW.总功率304KW。压降能满足。设计一总开关五个回路,各回路都装计量,2(动力柜2#):同1#柜一样,距离50米。压降能满足。3已知(动力柜3#):厂房设备功率700KW,一台100KW行车,两台75KW行车;总功率950KW。可以把(一台100KW行车,两台75KW行车,合并场地照明4.8KW再做一柜)。压降能满足。求:总开关要多大?室外柜是不是可以不要隔离开关?设计几个回路好,开关用多大的,带铠电缆又用多大的,接配电房那出线负荷合适?大家都来做一做,这现场配电!
[localimg=600,172]3[/localimg]
例如:大家来分析看看改了后面的动力柜配电图好不好!按规范来审核。
[
本帖最后由 laitz 于 2011-6-19 10:00 编辑 ]
2楼
出线400A,无法带300KW负荷!电缆最大也没用。
回复
3楼
那出线要多大呀?
回复
4楼
“总功率304KW”,总电流约600A,装630A开关,出线可选二根120的YJV22电缆,距离超150米时用150的,超200米时用185的,超250米时用240的(或三根120的),超300米时用三根150的!
回复
5楼
谢谢楼上的版主,结合我市场四台行车同时使用的机率很少,最多只有两台同时使用,用电系数可以减小点,不然我那土老板会骂的
回复
6楼
工业需要系数比较低取0.5都不错了
回复
7楼
后面那个浪涌保护器应该是可以不配断路器吧
我们一般都是直接连在主回路上的
回复
8楼
4台行车同时系数在0.3~0.4左右吧,这样做下来计算电流会比较小,但建议总开关留大一些
回复
9楼
行车配电设计,可参考《工业与民用配电设计手册》第三版 第714页,关于行车计算电流和尖峰电流的计算。然后再依据计算选配开关和电缆。
回复
10楼
支持这个
进线根数不宜过多 过多不好施工 电流分布不均 容易过载 接头发热。。。。
回复
11楼
这个很简单啊