可以帮俺讲解下吗?自动喷淋不像室内消火栓用水量那样在规范上可以寻找。哎,但是不咋会算。求告知。
可以帮俺讲解下吗?自动喷淋不像室内消火栓用水量那样在规范上可以寻找。哎,但是不咋会算。求告知。
2楼
先初步计算在复算,不过一般的中危险级别的可以直接按照30L/s
回复
3楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-16 10:11 先初步计算在复算,不过一般的中危险级别的可以直接按照30L/s具体怎么算呢。。我现在都还不知道怎么算。。。
回复
4楼
水水水工 发表于 2016-1-18 11:06 具体怎么算呢。。我现在都还不知道怎么算。。。用水强度*保护面积/60*1.3
回复
5楼
好资料,谢谢分享
回复
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-18 11:17 用水强度*保护面积/60*1.3用水强度是喷水强度么?保护面积是作用面积么?
回复
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-18 11:17 用水强度*保护面积/60*1.3另外那个60是什么意思捏
回复
8楼
嗯,喷水强度,中危险取6或者8。60是化成秒的单位。
回复
9楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-18 11:56 嗯,喷水强度,中危险取6或者8。60是化成秒的单位。那么问题来了, 喷水强度:8L min·m2;作用面积:160m2;火灾延续时间为1小时。算出的自动喷淋用水量很大 300多哦
回复
10楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-18 11:56 嗯,喷水强度,中危险取6或者8。60是化成秒的单位。另外他的那个那个单位是怎么换算的呢?你能帮我解析下吗“?谢谢你了哈
回复
11楼
水水水工 发表于 2016-1-18 14:53 那么问题来了, 喷水强度:8L min·m2;作用面积:160m2;火灾延续时间为1小时。算出的自动喷淋用水量很 …你是怎么算出来有300m3的??30L/s,一个小时的延续时间为108m3
回复