新规范自动喷淋用水量如何计算?
水果
水果 Lv.2
2002年05月17日 23:56:21
只看楼主

最不利处无法按作用面积算怎么办?

最不利处无法按作用面积算怎么办?
免费打赏
yong741
2002年05月20日 23:54:19
2楼
轻危险级16l/s、中危险级一级21l/s、中危险级二级27l/s,严重危险级、仓库危险级等应按所选喷头的k值及所需压力计算而得。
回复
iknowwang
2007年08月10日 17:16:23
3楼


哪得来的呀?
回复
l18917
2008年03月12日 17:09:25
4楼

依据是什么?
回复
zhangping_ln01
2008年04月25日 10:53:33
5楼
那里来得数据啊
回复
xiaohui875@co163
2008年11月12日 15:36:45
6楼
喷水强度*作用面积=理论水量

再*一个大于1的系数,得到实际水量。
回复
jinblack
2008年12月22日 15:15:40
7楼
一个大于1的系数?你怎么确定?
回复
l18917
2008年12月22日 16:29:28
8楼
应该按照实际作用面积计算的,不能直接用理论数值计算。
回复
zhonghua668
2008年12月25日 14:15:21
9楼
:lol ,外星人吧。地球上是很危险的
回复
zoujian2004
2008年12月27日 13:40:11
10楼


我也这样做过
但是对车库这类就比较麻烦了,喷头的间距小,实际计算出的流量更大
回复