各位水友,自动喷淋的用水量怎么确定呢 ?我查了<自动喷水灭火系统设计规范>,可没有具体的 啊 ?不知怎么确定呢?
各位水友,自动喷淋的用水量怎么确定呢 ?我查了<自动喷水灭火系统设计规范>,可没有具体的 啊 ?
不知怎么确定呢?
2楼
有啊 技术措施上有啊!
回复
3楼
作用面积内喷头逐点水压计算,即侧支管应进行流量调整。
回复
4楼
喷头的流量计算见《自动喷水灭火系统设计规范》---9. 1. 1;
系统的设计流量计算见《自动喷水灭火系统设计规范》---9. 1. 3。
系统的设计流量既为最不利作用面积内喷头同时喷水的各喷头流量的叠加。
各喷头的流量计算时,其9.1.1计算式中的P为对应的节点的压力,比如起端最不利点的压力为0.1MPa,那接下来的一个节点的P值应加上两节点间管段的压力损失,再计算喷头流量,依次类推。
另有经验计算式就是:1.3X喷水强度X作用面积
回复