可以帮俺讲解下吗?自动喷淋不像室内消火栓用水量那样在规范上可以寻找。哎,但是不咋会算。求告知。
可以帮俺讲解下吗?自动喷淋不像室内消火栓用水量那样在规范上可以寻找。哎,但是不咋会算。求告知。
12楼
水水水工 发表于 2016-1-18 15:01 另外他的那个那个单位是怎么换算的呢?你能帮我解析下吗“?谢谢你了哈哎,该多看规范的。我帮你仔细解答下吧。
回复
13楼
假设设置场所为中危险2级;
喷水强度为:8L/min•m2,作用面积取:160 m2。
初步计算的自喷水流量计算为:8L/min•m2 *160 m2=1280L/min=1280/60L/s=21.3L/s
21.3L/s*1.3=27.7L/s(取30L/s),其中1.3是安全系数;
回复
14楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-19 09:48 假设设置场所为中危险2级;喷水强度为:8L/min•m2,作用面积取:160 m2。初步计算的自喷水流量计算 …直接用喷水强度乘以作用面积就得了???
回复
15楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-19 09:40 哎,该多看规范的。我帮你仔细解答下吧。这个算法在规范哪里0.0?哪本规范?自动喷淋设计规范?帮我找下吧?好吗
回复
16楼
水水水工 发表于 2016-1-19 10:50 这个算法在规范哪里0.0?哪本规范?自动喷淋设计规范?帮我找下吧?好吗《建筑给水排水工程》(第六版,王增长)P102
回复
17楼
水水水工 发表于 2016-1-19 10:49 直接用喷水强度乘以作用面积就得了???这就是初算的方式啊。
回复
18楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-19 11:03 《建筑给水排水工程》(第六版,王增长)P102嗯,好的,谢谢哈,我刚问了我的师傅,他说大部分都是30L/s、
回复
19楼
水水水工 发表于 2016-1-19 15:31 嗯,好的,谢谢哈,我刚问了我的师傅,他说大部分都是30L/s、恩恩,一般是按照30L/s。
回复
20楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-19 16:22 恩恩,一般是按照30L/s。嗯嗯,谢谢你。
回复
21楼
水水水工 发表于 2016-1-20 09:47 嗯嗯,谢谢你。没事,互相学习讨论。。。。。
回复