本帖最后由 未野 于 2016-1-13 12:02 编辑 这是下面店面楼梯消防风机,位置放在露路靠在窗口上,开启时声音很大,风口风有的进,有的出,是否合理规范。,能否通过管道移位呢,谢谢大家
本帖最后由 未野 于 2016-1-13 12:02 编辑
这是下面店面楼梯消防风机,位置放在露路靠在窗口上,开启时声音很大,风口风有的进,有的出,是否合理规范。,能否通过管道移位呢,谢谢大家
2楼
回复
3楼
消防风机失火时才会开启,平时都不运行,对住户不会有影响
回复
4楼
本帖最后由 ouxuanxin123 于 2016-1-14 15:47 编辑
。。。。。。。想不到楼主比我土木币还少
回复
5楼
如果风口有进有出是不行的。但如果都是消防排烟的话,影响不大,影响美观。
回复
6楼
如果风口有进有出是不行的。但如果都是消防排烟的话,影响不大,影响美观
回复
7楼
路过1234 发表于 2016-1-15 11:33 如果风口有进有出是不行的。但如果都是消防排烟的话,影响不大,影响美观风口有进有出为什么不行,可能有的是排烟,有的是加压送风,消防风机平时都是关闭的不会存在噪音问题,况且你移风机一是要重新做基础,而屋面防水都已施工完,做基础可能会破坏防水层,二是这种屋面有啥美不美观的,又不是种花草
回复