网丝厂工业通风空调问题
lichenghaoly
2016年01月12日 13:55:09
来自于中央空调
只看楼主

最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。

最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神
1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?
2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。
谢谢各位大神了
免费打赏
robybaggio11111
2016年01月15日 16:55:52
2楼
根据你选的尺寸查一下射程,层高7米,风口风速1.5M/S,估计达不到要求。
回复
poorpc
2016年01月25日 12:57:26
3楼
达不到,你可以把风速提高到4米每秒,风口有40pa的全压损失,得核一下你的风机全压
回复
呀呼呦
2016年01月26日 09:25:59
4楼
达不到,你可以把风速提高到4米每秒,风口有40pa的全压损失,得核一下你的风机全压
回复

相关推荐