万科从拿地到开盘,不过三个多月,虽然时间非常短,但是万科的工程很少有变更......难道为万科服务的设计公司都是超人?难道他们有传说中的武林秘籍? 非也,无他,只因为万科有成套的专业施工图技术措施 ,今天就分享给大家: 一.万科门窗统一技术措施
万科从拿地到开盘,不过三个多月,虽然时间非常短,但是万科的工程很少有变更......难道为万科服务的设计公司都是超人?难道他们有传说中的武林秘籍?
非也,无他,只因为万科有成套的专业施工图技术措施
,今天就分享给大家:
一.万科门窗统一技术措施
?.门窗洞口尺寸统一为:普通项目户内门厅、卧室取900x2100,厨卫储取存800x2100,户门单扇取1000x2100,子母扇取1200x2100;公共区域1200左右宽度的门应用子母门,并正确表示大小扇位置及开启方向;双扇推拉门(1300-1500)x2100。
B.房门门洞口高度:
?.入户门垛尺寸不小于100,户内门垛尺寸不小于50,做构造柱加固。
?.入户门之间距离过近时,应考虑住户安装防盗门后的开启冲突。
E.相同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一,开间大于、等于3300的房间窗宽不小于1500,主卧室窗洞口不小于1800,次卧室窗洞口不小于1200。
?.窗台高度建议取值为0、450、900三种,为规避可踏面安全护栏高度问题,窗下墙高度定为450,窗台高度标注到抹灰完成面(加20,距地470)解决。飘窗窗台高450,外墙面至飘窗板外缘为700,标注方式同前。
?门窗尺寸要求:
(a)多层及洋房产品的窗顶标高如下:
(b)别墅、高层等产品的窗顶标高根据具体情况再定。
(c)门的高度不应低于2100,且不应高于2400。
(d)平开窗的开启扇宽度≤650,高度≤1500
?.门窗编号要求:
(a)WPK_:外平开门窗
(b)NPK_:内平开门窗
(c)N(W)PKXXC:内平开下悬窗
(d)WXC:外悬窗
(e)ZJ_:转角门窗
(f)G_:固定窗
?.门窗开启方式:
(a)平开门窗的气密性能优于推拉门窗。
(b)双扇平开窗中间一般有立挺。
(c)上悬窗的通风量较大,配件较便宜,适合用在卫生间和推拉门的上侧。
?.低窗防护:
(a)无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于900时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护措施。防护栏杆高度应从可踏面(小于等于450)开始计算。防护栏杆高度0.9米。
(b)防护栏杆做法:参考《万科金属构件图集》。
?.所有门窗的标注尺寸标明为洞口尺寸。
?.客厅全玻平开门应安装门锁。
?.外墙门窗两边有排水管处,应设置门窗垛,门窗垛不应小于200。
?门槛的安装
A.电梯口
B.入户门
二.万科楼面统一设计要求
三.万科墙体统一设计要求
?预留洞:内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位。梁、柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中表示,并注明。
?异型柱、墙、梁保证墙面平整的优先级别顺序为:主卧室>次卧室>起居室>其它功能房间。
?卫生间墙周边应做200高(距楼层结构完成面)混凝土反槛。
?卫生间小降板后,卫生间周围的梁应尽量采用缺口梁,以应保证卫生间的墙面平整。(具体详“卫生间”的要求)
?卫生间隔墙定位应与结构图中梁的定位一致。
四.万科厨房统一设计要求
五.万科卫生间标准设计要求
?.基本配置
(a)主人房卫生间应根据户型大小考虑配置标准。
(b)主人房卫生间应设浴缸(尺寸参考:1500*700、1650*800、1829×914)、坐便器、长度不小于1000的洗手盆台面。
(c)次卫应设淋浴、坐便器、台面盆(或柱盆)。
(d)佣人房卫生间应设蹲便器、柱盆、淋浴(在蹲便器上)。
?TOWNHOUSE、别墅卫生间应尽量做小降板,如卫生间下层为厅房时,可采用大降板等方式进行排水;
?卫生间小降板后,卫生间周围的梁如不降,可将梁削去一个角,以应保证卫生间的墙面平整(如下图做法一)。也可砌200厚的隔墙(如下图做法二)。
?卫生间墙周边应做200高(距结构面)反槛。(如下图)
?其它
(a)如无排水管井,卫生间排气管不应走室内,应沿外墙敷设。排气口如穿过(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于2000,如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于300。排气口不应影响露台及窗。
(b)有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如马桶),尽量避开卧室墙面布置。
(c)卫生间内应避免有梁穿过。
(d)给水管、排水管、煤气管不应发生冲突,立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。
(e)洗手台面下宜考虑设储物柜空间,并注意地漏与储物柜之间关系。
六.万科屋面标准设计要求
七.万科阳台露台标准设计要求
?应保证露台下层房间中部不出现梁。
?如露台不降板,应做反槛,反槛高度宜为结构至结构300,即门槛比门口处的室外完成面最高点高50~70,比室内楼面高200~270。
?如露台降板,则降板高度宜为结构至结构300,即保证室内比上露台门口处室外完成面高50~70;
?阳台处所有墙面﹑天花涂料应同外墙作法。
?开向露台的门,均应设雨棚。
?当洗衣机位于阳台时,阳台栏板应考虑洗衣机位,此处栏板建议为实体栏板。
?在露台分户隔墙处做结构上反500高C20砼反槛。
?分户墙不宜低于1800。
?大于10㎡露台及种植屋面应预留给水点。(佛甲草屋面可以不留)
八.万科空调位标准设计要求
九.万科外墙饰面标准设计要求
?.建筑立面主要材料为面砖及涂料,转角和不同材料交接处要有详细做法。
?立面应标出分格缝划分间距、缝宽、深和做法。
?面砖墙面铺贴方式大样应随墙面分色图出图。
?变形缝、雨水管、冷凝水管、排水管的材料和色彩的处理应满足立面美观要求,淡化视觉注意力。(外墙立管色彩与该部位墙面应相同)。立管应避免遮挡开窗和各种留洞。
十.万科室外环境标准设计要求
11.万科楼梯电梯设计要求
A.首层门厅考虑信报箱位置及做法,也可规划上考虑。
B.抄表方式采用楼梯间集中抄表即三表出户。
C.电梯厅内的设备管井应设距建筑完成面300高的门槛。
D.电梯门口做高差10~20mm的反坡,防止电梯井进水。
12.万科车库统一设计要求
13.万科泵房统一设计要求
?泵房的设置位置,应在规划设计阶段权衡设计、成本、工程等各方因素,确定设置位置。一般情况,泵房设置分“多层、小高层”及“高层”两大类。
(a)多层及小高层项目可结合开发周期,每期设集中泵房。集中泵房应结合社区配套公建单独设置,并应尽量避免设在多层及小高层住宅内。集中泵房宜设置的位置:
社区配套“会所、停车楼”等配套公建地下室。
商住楼下地下车库
社区配套商业地下室(注:设在商业地下室时,应注意商业土地使用性质和年限。如果商业为独立拍卖所得,土地性质为商业用地,供居住使用的泵房等设备用房则不应设在商业地下室内,否则会引发投诉等纠纷)
(b)高层项目泵房宜结合地下车库设置,且应设在最下一层地下室。应避免泵房顶棚直接与住宅地面相邻。即如泵房设在地下一层时,则不应在首层泵房上部设置住宅。
?泵房设计除“应选择低噪声机型、设备安装设置减震垫、橡胶软接头、减震支吊架等各种减震措施”外,在泵房建筑设计时,还应注意:
(a)应在满足国家防火及泵房设计规范的前提下,应尽量少设置门窗。
(b)门应为隔声门。窗应为隔声窗。
(c)墙应设隔音墙面。
(d)应设吸音吊顶在或顶棚粘贴消声棉。
14.万科其他位置统一设计要求
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第四十三期 混血萝莉带你看日本逆天卫生间(附视频)
【建筑设计总结】第四十二期 制图秘籍:图解AutoCAD中布局的设置及应用
【建筑设计总结】第四十一期 万科防止图纸错、漏、碰、缺的施工图成果标准
【建筑设计总结】第四十期 超实用的CAD建筑施工图符号讲解,值得收藏!
【建筑设计总结】第三十九期 分析户型设计那些绕不开的九大错误!
【建筑设计总结】第三十八期 详细分析山地建筑营造九式要诀
【建筑设计总结】第三十七期 地下车库+人防设计要点及设计方法总结
【建筑设计总结】第三十六期 “多层到高层”住宅的全部设计要点
【建筑设计总结】第三十五期 场地竖向设计(垂直设计)要点全解析
【建筑设计总结】第三十四期 AutoCAD四大问题集锦(附解答)