请教:泄压阀的动作压力怎么定?
lwzwfor_1982
2007年11月01日 16:12:17
只看楼主

审图中心要求提供消火栓系统安全泄压阀的动作压力,请问该怎么确定?

审图中心要求提供消火栓系统安全泄压阀的动作压力,请问该怎么确定?
wxmzhhwxm
2007年11月01日 16:36:18
2楼
安全阀的设置应符合下列规定:
1.消防水泵出水管上应设置安全阀,安全阀的开启压力应是消防水泵搅动压力加吸水管静压之和的1.21倍。
2. 当消防水泵出流量小于160L/s时,其安全阀的最小公称直径为DN20,当水泵出流量在160L/s~320L/s时, 安全阀的最小公称直径为DN25。
3.安全阀的泄流量应能防止水泵空转过热。
4.任何消防给水泵都应设置自动安全释放阀,释放压力为低于消防给水泵的搅动压力加吸水管最低的静压。安全释放阀的释放压力不应高于消防给水系统的组件工作压力;
回复
wxmzhhwxm
2007年11月01日 16:37:20
3楼
2.1.21 搅动压力 Churn pressure/shutoff pressure 水泵零流量时的压力。引自《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)

回复
lwzwfor_1982
2007年11月01日 17:01:03
4楼
谢谢楼上的,学习了!