shitou404
shitou404 Lv.6
2016年01月08日 10:54:47
只看楼主

湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?

湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?
免费打赏
王铜
2016年03月04日 07:51:45
12楼
一路水的情况是需要包含室外的。保证率太低了
回复
陈大亮
2016年03月04日 09:21:14
13楼
学习了,谢楼主分享
回复
yjd-0828
2016年03月04日 10:01:42
14楼
需要包含室外用水,但是取水口距离建筑要满足不小于15米,要做技术处理
回复
xiaoxiao
2016年03月05日 16:45:25
15楼
结合规范4.3.1和4.3.2条,应考虑室外消防水量。
回复
xiaoxiao
2016年03月05日 16:46:22
16楼
消防设计严格按照规范设计是最起码的原则。
回复
骑藏獒跑高速
2016年03月06日 12:58:58
17楼
进来学习 :)
回复
lichangan1000
2016年03月06日 20:53:56
18楼
别人发帖自己不思考,永远不会进步。
回复
明太祖
2016年12月04日 00:40:53
19楼
消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
回复
jilinlugong
2016年12月05日 20:49:59
20楼
应该存储室外消防用水量。室外消防用水应采用加压方式,不能和市政连接。
回复
cming227
2016年12月05日 22:31:14
21楼
肯定需要,看看能不能考虑仅储存用水量,不设计泵跟管网。 争的土木币!