湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?
湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?
2楼
这种情况是肯定要包含的,一路水的情况是需要包含室外的。保证率太低了
回复
3楼
这种情况是否一路+取水口就可以了,如果是在150m保护范围的话?
回复
4楼
楼上说的对,室外再加个给水管路,这样水池就可以除去室外了,减小很多!
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
一条管道肯定不能保证消防双路进水的要求,3楼说的再增加一个取水口,跟消防水池的作用一样,就看现场是否能满足条件
回复
7楼
增加一路市政消防给水 应该是经济可行的办法!
回复
8楼
需要包含室外的
回复
9楼
参见消规4.3.2即可。
回复
10楼
室外消防水量小于等于20l/s的二类建筑,可以不设室外消防水池。一路就可以。见栓规。
回复
11楼
栓规:6.1.3条