消防水池是否应包含室外消防水量
shitou404
shitou404 Lv.6
2016年01月08日 10:54:47
只看楼主

湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?

湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?
安穆明weibo
2016年01月09日 09:59:07
2楼
这种情况是肯定要包含的,一路水的情况是需要包含室外的。保证率太低了
回复
管道工马里奥
2016年01月12日 10:20:18
3楼
这种情况是否一路+取水口就可以了,如果是在150m保护范围的话?
回复
攻城师55731
2016年01月12日 16:32:19
4楼
楼上说的对,室外再加个给水管路,这样水池就可以除去室外了,减小很多!
回复
明太祖
2016年02月16日 17:27:51
5楼

谢谢楼主分享
回复
huahudie612
2016年02月17日 09:03:19
6楼
一条管道肯定不能保证消防双路进水的要求,3楼说的再增加一个取水口,跟消防水池的作用一样,就看现场是否能满足条件
回复
皮皮鲁2011
2016年02月17日 09:07:16
7楼
增加一路市政消防给水 应该是经济可行的办法!
回复
陈大亮
2016年02月17日 09:32:26
8楼
需要包含室外的
回复
moonrocked
2016年03月03日 10:31:48
9楼
参见消规4.3.2即可。
回复
lichangan1000
2016年03月03日 11:15:01
10楼
室外消防水量小于等于20l/s的二类建筑,可以不设室外消防水池。一路就可以。见栓规。
回复
lichangan1000
2016年03月03日 11:16:19
11楼
栓规:6.1.3条
回复

相关推荐

APP内打开