哪里错了?规范上有要求?
co1437535737026
2016年01月07日 13:11:55
只看楼主

本帖最后由 roobiint 于 2016-1-7 13:13 编辑 二级框架柱,新手莫笑,望各位前辈解答!感激感激!

本帖最后由 roobiint 于 2016-1-7 13:13 编辑

二级框架柱,新手莫笑,望各位前辈解答!感激感激!

951.tmp.png

免费打赏
co1437535737026
2016年01月07日 13:12:33
2楼
二级框架柱
回复
co1437535737026
2016年01月07日 13:21:10
3楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复
co1437535737026
2016年01月07日 13:34:34
4楼
:):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
co1437535737026
2016年01月07日 13:54:23
5楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
xuwenbin2012
2016年01月07日 13:55:49
6楼
说道二级框架有一个箍筋肢距的要求,那就是不大于250mm,还有就是一个习惯问题,既然出于二级箍筋尽量别用拉结钢筋,用四肢箍乘四肢箍,你这个450柱子是多少层?位移够不够?配筋够不够?都得核实清楚,别盲目配筋,感觉钢筋有点小,具体看看构件配筋面积。
回复
swoon_ph
2016年01月07日 13:55:53
7楼

小手一抖,拿币就走。
回复
h641993774
2016年01月07日 14:15:22
8楼
非加密区箍筋不行
回复
设计牛
2016年01月07日 14:23:02
9楼
如果是普通柱
8楼正解
回复
tmgc3zxh
2016年01月07日 14:23:21
10楼
没看到混凝土强度等级,轴压比,柱子净高,暂时没看出问题,要是短柱的话,配箍率不够。
回复
结构生活
2016年01月07日 14:29:04
11楼
《抗规》6.3.9.4的第二条:箍筋间距,一二级不应大于10倍纵向钢筋直径