有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台?
有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台?
13楼
同意管理员的意见。应按可能出现的最大消防负荷来选择。
回复
14楼
学学习习
回复
15楼
注意发电机功率大于1600KW发电机房净高要不小于5米
回复
16楼
要看消防泵大小,考虑起动,宜设2台。
回复
17楼
应该按照全部消防负荷+启动冲击负荷,计算见技术措施P48
回复
18楼
苯笨 发表于 2016-1-6 16:21 规范有规定,JGJ16-2008 第6.1.2条.不是按着火点,是按应急计算负荷.为什么我谈系统.因为前期是按变压器 …不是我打击你.只是你不懂装懂
回复
19楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-25 08:30 编辑 chenjialiang321 发表于 2016-1-24 10:31 不是我打击你.只是你不懂装懂我确实不懂,您懂您回答.让我学习学习懂的人是如何先学会礼貌,再学会理论的.年轻人在理论和基础欠缺的时候,个人认为应该先学会礼貌,尊重别人的同时也是尊重自己.您可查一下,我所有的帖子.自认为对自己和他人没打击过.
回复
21楼
如果只是按消防负荷来选柴油发电机,则没必要7栋厂房累加,甚至于一栋也不需要。一般方法是:
1、确认平时也运行和火灾时一定会运行的消防负荷如消控室设备,消防水泵等,这些要加在一起;
2、确定火灾时的消防设备范围。这里有争议:
a、统计最大负荷防火分区的负荷(与水专业一样,当然,超大建筑面积的按2个着火点);
b、最大防火分区加相论分区,稳妥;
c、整个建筑物统计(有车库相连时多栋统计);
一般多采用1+b的方案。象楼主的厂房建筑一般没有地下车库相连,7栋全统计是没必要的。
回复
22楼
fitman 发表于 2016-1-25 15:47 如果只是按消防负荷来选柴油发电机,则没必要7栋厂房累加,甚至于一栋也不需要。一般方法是:1、确认平时 …回复很完美
回复
23楼
楼主的油机只考虑消防个人感觉一般比较少见,油机还有其他作用,比如一些重要设备用,或者一二级负荷等,楼主别忘了,不要仅仅考虑消防的需求,我也是个人建议。