有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台?
李碧云
李碧云 Lv.15
2016年01月06日 13:16:20
只看楼主

有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台?

有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台?
李碧云
2016年01月06日 13:17:59
2楼
是按一半负荷选,还是满负荷选择?有没有一个公式用?学习中、、、、、
回复
苯笨
2016年01月06日 13:31:35
3楼
发电机组的功率分为:持续功率(COP),基本功率(PRP),限时运行功率(LTP),应急备用功率(ESP).
发电机性能等级分为:G1,G2,G3,G4.
以上详见GB/T2820-2009.

柴油发电机容量计算见12SDX101-2< <民用建筑电气设计计算及示例> >.
柴油发电机容量选择见15D202-2< <柴油发电机组设计与安装> >.

是低压不?系统是单母(单母分段)不?
如是低压,就一个系统,而且一旦没电,消防负荷全启,个人估计PRP选2200kW1台.
需要算的,算3个(见12SDX101-2)中最大的.
回复
lingxuct
2016年01月06日 13:32:35
4楼
“有七栋厂房,消防负荷总共1235KW”的数据是不能直接使用的,消防水泵按一幢厂房大面积着火时所需水泵的容量来计算消防设备用电量(七栋厂房不会同时着火的)。
回复
苯笨
2016年01月06日 13:39:47
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-6 13:32 “有七栋厂房,消防负荷总共1235KW”的数据是不能直接使用的,消防水泵按一幢厂房大面积着火时所需水泵的容 …设计是按最不利情况计算消防负荷的.七栋厂房您按几栋计算,是不是还要考虑什么性质的厂房,风向,风级,危险程度?按七栋可以的.
回复
qq_1423529138570
2016年01月06日 15:16:31
7楼
现在发电机的选择确实没一个明确一个范围的问题,但做为厂房来说,单体之间本来就已经满足防火间距的问题,所以按着火点来考虑是可行的
回复
苯笨
2016年01月06日 16:21:24
8楼
尘凡凡凡 发表于 2016-1-6 15:16 现在发电机的选择确实没一个明确一个范围的问题,但做为厂房来说,单体之间本来就已经满足防火间距的问题, …规范有规定,JGJ16-2008 第6.1.2条.不是按着火点,是按应急计算负荷.为什么我谈系统.因为前期是按变压器容量估的发电机台数和容量,也就是说看变压器的设置.如果7个厂房就二台变压器(并列运行)或一台变压器,那就是至少一台发电机即可;如是7个厂房4台变压器(两两并列运行).那就至少2台发电机(分别放在两两运行的变压器上).
回复
qq_1423529138570
2016年01月08日 10:31:32
9楼
怎么会有这种说法呢?按应急负荷,那应急负荷如何定义?
回复
ljphb
2016年01月08日 10:41:56
10楼
同意管理员说法,7栋中要比较,取最大者。这跟给水排水消防是一个道理。
回复
xiamuzhixin
2016年01月08日 10:54:10
11楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-8 11:04 编辑 尘凡凡凡 发表于 2016-1-8 10:31 怎么会有这种说法呢?按应急负荷,那应急负荷如何定义?配三,P7,“简化计算时,消防负荷的需要系数可取1。“
回复
qq_1423529138570
2016年01月13日 09:38:52
12楼
是说消防负荷需要系数取1,但并不是说整个工程的消防负荷吧,那如何是一个大型小区的话,那发电机的容量不海了去了
回复