关于减压阀设置的问题,请指教
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2016年01月05日 10:16:42
只看楼主

请教各位达人,对于一个基地采用区域集中消防,共用消防水泵和消防水池及消防水箱,那么对于靠近消防水泵的建筑所供给的压力就会比需要的高,那对于该建筑是考虑室内采用减压稳压消火栓合适,还是考虑在该建筑室内消火栓给水引入总管上设置可调式减压阀合适?如果是设置可调式减压阀,那在室外如何设置,可以设置在阀门井内吗?还有按照《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,对于减压阀要设置试验排水及流量检测,若是设置在室外阀门井内,这又如何考虑?请各位不吝赐教,谢谢

请教各位达人,对于一个基地采用 区域集中消防,共用消防水泵和消防水池及消防水箱,那么对于靠近消防水泵的建筑所供给的压力就会比需要的高,那对于该建筑是考虑室内采用减压稳压消火栓合适,还是考虑在该建筑室内消火栓给水引入总管上设置可调式减压阀合适?如果是设置可调式减压阀,那在室外如何设置,可以设置在阀门井内吗?还有按照《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,对于减压阀要设置试验排水及流量检测,若是设置在室外阀门井内,这又如何考虑?请各位不吝赐教,谢谢
李晴娜
2016年03月09日 10:02:47
2楼
看来没有人回答
回复
lichangan1000
2016年03月09日 17:25:56
3楼
问题1,采用何种方式,取决于来水压力是否大于1.0MPa和来水压力与本建筑需要压力的差值。若来水大于1.0MPa,就不能采用减压稳压消火栓。只能是涞水干管减压。至于减压阀组设在哪,搞工程吗,给你选着余地。问题2来水干管减压如何减(比例式、可调式)要看减压阀后差值大小。比例式3:1;可调式0.4MPa。没有合适的话,只能是两级可调式减压阀串联减压,直到满足本建筑需要压力值。
回复
那一抹蔚蓝
2018年06月04日 16:55:24
4楼
我想问楼主的问题解决了没有,我现在也遇到这个问题
回复

相关推荐

APP内打开