关于超前钻确认有无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象问题
张少白
张少白 Lv.9
2016年01月04日 09:15:10
只看楼主

经常在桩基础图纸上看到“并判断确认桩底下3d且不小于5m深度范围内无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,”,关于这一条,规范有规范吗?施工单位怎么确认?地勘一般也只是评价场地整体评价场地无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,而不是针对没个桩。那是不是就要求每个桩都要做超前钻?大神们发表一下看法?

经常在桩基础图纸上看到“并判断确认桩底下3d且不小于5m深度范围内无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,
”,关于这一条,规范有规范吗?施工单位怎么确认?地勘一般也只是评价场地整体评价场地无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,而不是针对没个桩。那是不是就要求每个桩都要做超前钻?大神们发表一下看法?
张少白
2016年01月04日 09:18:07
2楼
顶一下,讨论一下
回复
niwenjie1992
2016年01月04日 09:25:02
3楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
张少白
2016年01月04日 10:12:49
4楼
niwenjie1992 发表于 2016-1-4 09:25 小手一挥,金币拿走!!!解决问题啊
回复
x1xqq
2016年01月04日 11:01:36
5楼
地勘报告中会有建议。一般超前钻,每个桩都要做超前钻。是否做超前钻图纸应有明确要求。“并判断确认桩底下3d且不小于5m深度范围内无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,”,图纸上如此写意义不大,无针对性的容统要求,就前面所指的几项情况,一般的房屋建筑往往是不会做超前钻的,如果一个工程要做超前钻,肯定会进行论证讨论的。
回复
张少白
2016年01月04日 11:47:21
6楼
x1xqq 发表于 2016-1-4 11:01 地勘报告中会有建议。一般超前钻,每个桩都要做超前钻。是否做超前钻图纸应有明确要求。“并判断确认桩底下 …但是基础规范10.2.13不是要求人工挖孔桩必须做嘛?
回复
x1xqq
2016年01月04日 13:07:48
7楼
张少白 发表于 2016-1-4 11:47 但是基础规范10.2.13不是要求人工挖孔桩必须做嘛?人工挖孔___桩径大____承载力高____一般为端承(端承为主)___桩端下出问题桩就失效了。对于此类桩,地勘建议超前钻,而业主可能不会去做超前钻时,绝对不能用足桩的计算承载力,不妨打个对折使用。
回复
张少白
2016年01月04日 15:21:14
8楼
我们这种地方,本来地勘就很保守,经常岩石压出来的值比地勘大很多,我们在保守,那桩太大,不经济。
回复
张少白
2016年01月04日 15:21:45
9楼
x1xqq 发表于 2016-1-4 13:07 人工挖孔___桩径大____承载力高____一般为端承(端承为主)___桩端下出问题桩就失效了。对于此类桩,地勘建 …我们这种地方,本来地勘就很保守,经常岩石压出来的值比地勘大很多,我们在保守,那桩太大,不经济。
回复
x1xqq
2016年01月04日 16:11:41
10楼
张少白 发表于 2016-1-4 15:21 我们这种地方,本来地勘就很保守,经常岩石压出来的值比地勘大很多,我们在保守,那桩太大,不经济。前几年,一海边地区,高层住宅,桩径1米,房子建好后不久出了问题,墙裂了,房斜了,拆了。是何原因?最后无结论。
回复
lbjqm
2016年01月05日 11:41:12
11楼
大直径的灌注端承桩要做的吧,不过一般都不会做