三相电源有一相总是烧或者发热 怎么回事??
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2016年01月01日 09:12:01
只看楼主

从变压器配电盘接出一三相四线到电表箱,电表箱是一块电表和一个继电器,现在是继电器进线处B相有点烧坏 这是怎么回事 俩月前也发现烧坏重新压紧了一下线鼻子 又包了包 现在又发现显点烧 调整一下下面的负荷吗 倒到相?

从变压器配电盘接出一三相四线到电表箱,电表箱是一块电表和一个继电器,现在是继电器进线处B相有点烧坏 这是怎么回事 俩月前也发现烧坏重新压紧了一下线鼻子 又包了包 现在又发现显点烧 调整一下下面的负荷吗 倒到相?
免费打赏
sldhdlcj
2016年01月01日 09:29:51
2楼
1. 核实继电器是否良好的;
2.查一下B相上是否带单相大负荷;
3.查一下所带三相负荷电流是否一致,是否偏差过大(B);
4.测一下B相继电器进线接头处的接触电阻,是否过大。
看能否解决?
回复
lingxuct
2016年01月01日 14:15:27
3楼
老是B相接触不好,第一次是线没接好,后面是因为第一次没处理好,烧过后的污物没处理干净。
回复
xiamuzhixin
2016年01月02日 10:23:51
4楼
或许是负荷不平衡度太大,测量下各相电流看看。
回复