情况描述一下,系统完工后按规范进行了试压,十来天后装修队完成了吊顶,然后漏水了,淋坏了石膏板。经检查发现是风机盘管软接的皮垫出了问题。我们管子做完后到装修吊顶的这段时间,我们的工人是不在现场的,在这期间,被人为破坏的可能也很大的,我们不可能每天每个部位都盯的很紧。漏水的部位是我们空调的管子,业主和监理只认这一点,责任就是我们的。试压了还漏水,这责任真是我们的吗?
应该算你们的失误; 水管试压这只是一个保证不漏水的一个措施;并不是唯一的。空调完工后还要进行系统试压; 空调试运行期间还要有人看护; 一有问题马上解决。
回复
3楼
1、试压后工程是否移交,若已经移交给总包方,则空调施工方无责。
2、试压后工程未移交,则空调施工方应负责对施工成品进行保管,并与后续施工方进行沟通,确保后续施工过程中责任分配。当然,总包方对关联工程的责任分配亦应承担相应责任。
回复
4楼
路过,看看,看看,看看。。。
回复
5楼
路过,看看,看看,看看。。。
回复
6楼
这个只能说是哑巴吃黄连了,只能自己承担
回复
7楼
就目前……,哑巴吃黄连吧,你就是移交了,他钱移交给了你吗?!
回复