剪力墙暗柱拉筋直径瘦身,规格不一,施工队为节约成本,往往将将直径6-10的一级钢、三级钢的短于1米的废料,用来做拉钩,仔细看图,你发现了么? 现场水泥库未封闭,施工方存在侥幸心理,不下雨淋不到水泥,即使下雨了,水泥进出的数量少,被雨淋了,很快也用完了,殊不知水泥一旦受潮,其性能便下降了。 直螺纹钢筋未及时套筒保护,这个是很常见的,施工队一般存在的心理,加工完的钢筋一两天就使用了,加个保护帽用时还得卸掉,麻烦,于是乎,这些就不上保护帽,殊不知,丝扣生锈后影响套筒与丝扣之间的连接、握裹力。
现场水泥库未封闭,施工方存在侥幸心理,不下雨淋不到水泥,即使下雨了,水泥进出的数量少,被雨淋了,很快也用完了,殊不知水泥一旦受潮,其性能便下降了。
直螺纹钢筋未及时套筒保护,这个是很常见的,施工队一般存在的心理,加工完的钢筋一两天就使用了,加个保护帽用时还得卸掉,麻烦,于是乎,这些就不上保护帽,殊不知,丝扣生锈后影响套筒与丝扣之间的连接、握裹力。
文明施工的场景:钢筋状态标识牌不齐全
文明施工的场景:现场钢筋堆放混乱,无标识牌
文明施工的场景:现场部分待用钢筋泡水,致使钢筋锈蚀
混凝土砌块堆放未架空,无防潮、防雨淋措施,加气混凝土砌块,使用需要浇水润湿,一般以15mm为宜,下雨淋就淋了吧,还省去润湿的工序了
文明施工:NALC内墙轻质隔墙板现场随意堆放,无防雨措施
钢筋瘦身了,经过调直的钢筋,现场部分直径8mm钢筋实测7mm ,调直应采用机械调直,不得采用拉伸调直
直螺纹连接端面不平,用于直螺纹的钢筋,需使用切割机对钢筋下料:
直螺纹连接外漏丝扣超标:一是没有拧紧,一是套丝套的过长了
范例:这样施工才是正确的,钢筋直螺纹连接规范
纵筋采用热熔方式切断,因钢筋下料过长,超过了保护层,模板无法支模了,钢筋已经成型,施工队干脆把钢筋切断。
梁钢筋在支座处截断,钢筋发生脆断,应对整批次钢筋进行复检
柱纵筋间距偏差过大,穿梁钢筋时,没有考虑柱筋的位置,施工疏忽,造成梁绑扎完成,柱筋间距大小不一。
梁纵筋锚固长度不足,钢筋翻样人员的失误,导致长度不足,工人在下料时,量尺错误,导致长度不足
楼板钢筋绑扎不到位,扣数不足,搭接区域至少绑扎3个绑扣。
现浇楼板个别部位存在三层线管叠加的现象 ,预埋管线,管线走向未考虑周全,布置的先后顺序,组织不当,造成三层管叠加。
质量问题:构造柱钢筋搭接未绑扎,且在箍筋外
剪力墙保护层厚度不足,梁主筋的保护层不足
梁顶钢筋弯折错位,间距过密,明显不符合要求
剪力墙、暗柱纵筋位移,未按规定1:6打弯,
现浇板上排钢筋下移,施工中,在施工缝处,上部钢筋保护层厚度未控制好
楼梯施工缝留置位置不当,直接将梁的混凝土浇筑满,不符合规范要求
梯板施工缝位置错误,楼梯板施工缝留置不符合规范要求
剪力墙,混凝土施工缝留置不平,混凝土浇筑过程中,未控制好标高。
柱根部缩颈 ,模板支模时未控制好定位,或定位措施不当。
砼剪力墙外侧水平施工缝偏差较大,混凝土浇筑的过程,为控制好标高,另外施工缝在处理的过程中偷懒。
砼剪力墙外侧施工缝偏差较大
多处砖墙砂浆饱满度严重不足,干砖上墙
高度超过4米的填充墙体未按规定设置腰梁、板带等构造措施,构造柱钢筋的施工顺序颠倒,加气混凝土砌块未按规定浇水润湿
注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon