一个需要二次装修的工程,需要报两次“消防设计审核”吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年12月22日 16:25:58
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑 消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑

消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。

一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,装修单位会不会也要出强电、给排水、暖通、消电、消水图纸呢。

一个需要二次装修的工程,需要报两次“消防设计审核”吗?工程开工之前和二次装修开工之前,分两次各自独立的送审(消防机构)吗?建筑工程开工之前的“消防设计审核”需要的图纸是建筑设计院出的强电、给排水、消水、消电、暖通等图纸,二次装修开工之前的“消防设计审核”需要的图纸是装修设计院出的强电、给排水、消水、消电、暖通等图纸?

建筑工程开工前凭第一次“消防设计审核”结果到住建局报批施工许可证,装修工程开工之前凭第二次“消防设计审核”到哪里弄装修施工许可证??????????

本人是建设方的立场咨询以上问题。。。。。
免费打赏
卓越天涯
2016年10月08日 16:43:54
22楼
很好的帖子,值得收藏学习,问题提得非常到位
回复
lichangan1000
2016年10月09日 14:42:36
23楼
一般而言,不改变原建筑使用功能,装修需要报审。改变功能很大,要重新报规划。
二次装修一般属于前者。各专业仅仅报送装修相关图纸即可。(水专业设计消火栓、自喷末端改变)不需要原系统图原理图。